Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Офіційні представництва на форумі => Каталог компаній => Schneider Electric => Тема розпочата: Толя від 19 Вересень 2016, 03:56:48

Назва: Контакоры LC1-D...
Відправлено: Толя від 19 Вересень 2016, 03:56:48
Уважаемые Коллеги!
Помогите найти габариты выше названных контакторов
для размещения на щитах НКУ
Заранее благодарен за помощь! 
Назва: Re: Контакоры LC1-D...
Відправлено: 3oloS від 19 Вересень 2016, 09:00:27
http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MKP-CAT-TESYS-13&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=1262163861&p_File_Name=TeSys_cat_2014.pdf (http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=MKP-CAT-TESYS-13&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=1262163861&p_File_Name=TeSys_cat_2014.pdf)
Назва: Re: Контакоры LC1-D...
Відправлено: Толя від 20 Вересень 2016, 17:16:03
Огромное спасибо за ссылку , но там контакторы даны для токов
до150  А включительно
А мне необходимо для двигателя мощностью 80 кВт для насоса
GRUNDFOS
Назва: Re: Контакоры LC1-D...
Відправлено: Бригадир від 20 Вересень 2016, 18:36:39
А мне необходимо для двигателя мощностью 80 кВт для насоса
GRUNDFOS
Пересчитай.
Назва: Re: Контакоры LC1-D...
Відправлено: Толя від 21 Вересень 2016, 05:29:31
Пересчитай.
Тогда я принимаю для токов более 150 А контакторы
типа LC1F
Только не пойму что обозначают две точки после обозначения LC1F185
По всей видимости напряжение катушки
У меня напряжение катушки 230 В переменного тока
Назва: Re: Контакоры LC1-D...
Відправлено: 3oloS від 21 Вересень 2016, 09:37:04
Только не пойму что обозначают две точки после обозначения LC1F185
это стандартные напряжения цепи управления
У меня напряжение катушки 230 В переменного тока
LC1F185P7
Контактор F 3p,185 А,230В
Технические данные продукта LC1F185P7 (http://logi5.xiti.com/go.click?xts=335343&s2=89&p=Partner::1500::665~TeSys%20F::selector::LC1F185P7_pdf_datasheet&clic=T&type=click&url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/cut.CatalogueRetrieverServlet/CatalogueRetrieverServlet?fct=get_element&env=publish&scp_id=Z009&lc=ru&el_typ=product&cat_id=BU_POW_665_L3_Z009&maj_v=2&min_v=4&nod_id=0000000005&prd_id=LC1F185P7&frm=pdf&pdf_frm=A4&brd_id=null&ecat_url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/&isTraining=false&dwnl=true)
Инструкция (http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/cut.CatalogueRetrieverServlet/CatalogueRetrieverServlet?fct=get_element&env=publish&scp_id=Z009&el_typ=rendition&cat_id=BU_POW_665_L3_Z009&maj_v=2&min_v=4&nod_id=0000000005&prd_id=LC1F185P7&doc_id=H605471&frm=pdf&usg=&dwnl=true)