Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Nick_72 від 16 Вересень 2016, 10:08:48
-
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите, разрешается ли прокладывать КЛ-10кВ по фасаду торго-офисного центра. Мне нужны ссылки на нормативные документы.
Кабель думаю использовать такой ЦАСБнлШнг-10, прокладывать в лотках.
Сразу скажу, что кабель абонентский, т. е. передаваться на баланс электроснабжающей организации не будет.
Заранее спасибо!!!
-
разрешается ли прокладывать КЛ-10кВ по фасаду торго-офисного центра
Запрета нет .
-
Nick_72, Мы делали так, поднимаясь по фасаду на крышную ТП. только лотки нам архитекторы сделали в пироге наружной обшивки стены. и кабель у нас был сшитый полиэтилен, 70 квадрат, одножильный.
Выглядело это примерно так:
-
Nick_72, Мы делали так, поднимаясь по фасаду на крышную ТП. только лотки нам архитекторы сделали в пироге наружной обшивки стены. и кабель у нас был сшитый полиэтилен, 70 квадрат, одножильный.
Выглядело это примерно так:
Отлично смотрится.
А почему именно сшитый полиэтилен?
-
Nick_72, в Киеве вся новая 10-ка прокладывается только им. бумага - крайне редко и только временные кабели.
-
Nick_72, в Киеве вся новая 10-ка прокладывается только им. бумага - крайне редко и только временные кабели.
А в Харькове все кладут бумагу!!!
+ Заказчик хочет экономить, я ему предлагал сделать встроенную или пристроенную ТП с сухими трансами (и отпал бы геморой с прокладкой 10-ки по фасаду здания) - он сказал, что сухие очень дорого!
Поэтому ломаю себе голову теперь.
-
Nick_72, НУ у нас ТП было на крыше - поэтому стояли однозначно сухари.
А у Вас что кабель по фасаду будет транзитным????? Тогда почему не в земле?
-
Nick_72, НУ у нас ТП было на крыше - поэтому стояли однозначно сухари.
А у Вас что кабель по фасаду будет транзитным????? Тогда почему не в земле?
ДА, транзитным!!! (Это вообще нечто!!!). В земле не получится вплотную к зданию примыкают подпорные стены, а с другой стороны чужая земля. Поэтому есть четыре варианта:
1. Проложить по фасаду кабель - это ацтой!
2. Сделать прокол под подпорными стенами. В результате чего (после завершения благоустройства) кабель окажется на глубине 9м!!!! - это тоже ацтой, хотя??
3. Встроить или пристроить ТП с сухарями - это тема!
4. Бросить этот объект )))
-
Nick_72, если прокол с камерами - то 9 метров, это не проблема, хотя и камеры будут глубокими. По фасаду конечно дешевле, хотя конечно это рагуль еще тот. У нас они были тупиковыми к ТП на крыше.