Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Iv_One від 08 Вересень 2016, 13:54:06
-
У меня вопрос как раз по теме. Ситуация такова. Есть оборудование (примерное расположение на картинке). На плитах установлены КТП (№1 КТПв-400/10/0,4 и № 2 КТПв-250/10/0,4 кВ). Питаются от ВЛ-10 кВ (с разных опор). Запрос Заказчика таков. Днем работаем на КТП №1, ночью на КТП №2. Планирую установку шкафа ШВР (схему прилагаю). Шкаф ШВР представляет собой АВР на 630А (управление через реле времени: КТП №1 - с 7,00 до 20,00; КТП №2 - с 20,00 до 7,00).
Основные вопросы:
1. сечение и марка кабеля?
2. способ прокладки оного в существующих условиях?
3. способ крепления металлоконструкции ШВР к плите?
Планируемое:
1. 2хАВБбШв 3x240 - от КТП №1 до ШВР; АВБбШв 3x240 - от КТП №2 до ШВР;
2. Через проемы в блоках ФБС (проем изготовить по месту монтажа);
3. Приварить основание металлоконструкции шкафа к закладным деталям (закладные установить по месту).
Прошу консультации по данным вопросам. Проект (как документ) изготовлен не будет.
-
Я бы поставил на вводах КТП выключатель с электромагнитным приводом, и контроллером управлял бы выключателями.
Но сколько людей, столько и вариантов решений.
-
АВ стоит, но после него установлены ТТ. Озвучили так: что установлено после учета - нас не интересует.
-
Iv_One, В принципе Ваш вариант - рабочий