Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: LarenMc від 07 Вересень 2016, 08:57:26

Назва: Подключение 3-х КЛ к ВЛ (0,4 кВ)
Відправлено: LarenMc від 07 Вересень 2016, 08:57:26
День добрый.
Имеется СИП-4 4х120 на концевой опоре. Необходимо сделать подключение трех КЛ АВБбШв 4х70.
Как правильно выполнить данное подключение?
Назва: Re: Подключение 3-х КЛ к ВЛ (0,4 кВ)
Відправлено: sashkoMTM від 07 Вересень 2016, 09:24:26
LarenMc, як варіант, біля опори антивандальний ящик з комутаційними апаратами, в якому і зробити всю комутацію. кабель по опорі - є типове рішення.
Назва: Re: Подключение 3-х КЛ к ВЛ (0,4 кВ)
Відправлено: grossel від 07 Вересень 2016, 10:07:25
Очевидно не возле опоры, а на опоре на высоте не ниже 2,5м от отметки земли согласно ГІД.
Назва: Re: Подключение 3-х КЛ к ВЛ (0,4 кВ)
Відправлено: LarenMc від 07 Вересень 2016, 10:27:51
Интересный вариант.
А можно "проколами" подсоединиться?
Назва: Re: Подключение 3-х КЛ к ВЛ (0,4 кВ)
Відправлено: grossel від 07 Вересень 2016, 11:20:17
Ответвление от СИП до ящика возможно (например арматура фирмы NILED- Р150 или PR151+B1). С ящика кабелями с нижних зажимов автоматов-под винт.
Назва: Re: Подключение 3-х КЛ к ВЛ (0,4 кВ)
Відправлено: LarenMc від 07 Вересень 2016, 13:57:11
Возможно ли в этом ящике на опоре сделать просто ошиновку?
Назва: Re: Подключение 3-х КЛ к ВЛ (0,4 кВ)
Відправлено: Roman3R від 07 Вересень 2016, 15:58:24
Возможно ли в этом ящике на опоре сделать просто ошиновку?
Захищати кабельні лінії не хочете ?
ПУЕ .
3.1.16.  Апарати  захисту  треба  встановлювати  безпосередньо  в  місцях приєднання захищуваних провідників до живильної лінії.
Назва: Re: Подключение 3-х КЛ к ВЛ (0,4 кВ)
Відправлено: LarenMc від 07 Вересень 2016, 16:28:14
3.1.16.  Апарати  захисту  треба  встановлювати  безпосередньо  в  місцях приєднання захищуваних провідників до живильної лінії.
Полностью с вами согласен.
Протупил...
Спасибо