День добрый.
Имеется СИП-4 4х120 на концевой опоре. Необходимо сделать подключение трех КЛ АВБбШв 4х70.
Как правильно выполнить данное подключение?
-
LarenMc, як варіант, біля опори антивандальний ящик з комутаційними апаратами, в якому і зробити всю комутацію. кабель по опорі - є типове рішення.
-
Очевидно не возле опоры, а на опоре на высоте не ниже 2,5м от отметки земли согласно ГІД.
-
Интересный вариант.
А можно "проколами" подсоединиться?
-
Ответвление от СИП до ящика возможно (например арматура фирмы NILED- Р150 или PR151+B1). С ящика кабелями с нижних зажимов автоматов-под винт.
-
Возможно ли в этом ящике на опоре сделать просто ошиновку?
-
Возможно ли в этом ящике на опоре сделать просто ошиновку?
Захищати кабельні лінії не хочете ?
ПУЕ .
3.1.16. Апарати захисту треба встановлювати безпосередньо в місцях приєднання захищуваних провідників до живильної лінії.
-
3.1.16. Апарати захисту треба встановлювати безпосередньо в місцях приєднання захищуваних провідників до живильної лінії.
Полностью с вами согласен.
Протупил...
Спасибо