ПУЕ-2015 п 1.5.19
1.5.19.
Навантаження вторинних обмоток вимірювальних
трансформаторів, до яких приєднують лічильники, не повинно перевищувати
номінальних значень.
Переріз і довжина проводів і кабелів у колах напруги розрахункових
лічильників мають вибиратися такими, щоб втрати напруги в цих колах
становили не більше ніж 0,25% номінальної напруги за живлення від
трансформаторів напруги класу точності 0,5 і не більше ніж 0,5% за живлення
від трансформаторів напруги класу точності 1,0. Для забезпечення цієї вимоги
допускається застосовувати окремі кабелі від трансформаторів напруги до
лічильників.
Втрати напруги від трансформаторів напруги до лічильників технічного
обліку мають складати не більше ніж 1,5% номінальної напруги.
Где я ошибся ? Два метра провода , разве там упадёт больше 0,25% ?