Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Shturman від 29 Серпень 2016, 10:59:15

Назва: Сечение цепей напряжения до счетчика
Відправлено: Shturman від 29 Серпень 2016, 10:59:15
Здравствуйте. Подскажите где есть нормы по сечению цепей напряжения до счетчика? С токовыми цепями понятно не менее 2,5 мм. кв. по меди, а вот с напряженческими цепями как-то однозначности нету, только про падение напряжение на этих проводах. Я вот заклал 1,5 мм кв. по меди. Хватит? Счетчик находиться в том же щите что и ТТ, то есть длина максимум 2 м
Назва: Re: Сечение цепей напряжения до счетчика
Відправлено: Roman3R від 29 Серпень 2016, 11:09:23
Я вот заклал 1,5 мм кв. по меди. Хватит? Счетчик находиться в том же щите что и ТТ, то есть длина максимум 2 м
Ви в загальному кабелі струмові кола і кола напруги не прокладаєте ?
Назва: Re: Сечение цепей напряжения до счетчика
Відправлено: Shturman від 29 Серпень 2016, 11:27:26
нет. отдельными проводами
Назва: Re: Сечение цепей напряжения до счетчика
Відправлено: Roman3R від 29 Серпень 2016, 11:37:30
Я вот заклал 1,5 мм кв. по меди. Хватит? Счетчик находиться в том же щите что и ТТ, то есть длина максимум 2 м
отдельными проводами
1,5 квадратів на таку довжину пройде по спадку напруги .
Назва: Re: Сечение цепей напряжения до счетчика
Відправлено: yuoras від 29 Серпень 2016, 13:38:30
Я вот заклал 1,5 мм кв. по меди.
С головой , при такой длине и алюминий пошёл бы
Назва: Re: Сечение цепей напряжения до счетчика
Відправлено: Shturman від 29 Серпень 2016, 13:50:07
алюминий пошёл бы
а вот с алюминием вы ошибаетесь ПУЕ-2015 п 1.5.19
Назва: Re: Сечение цепей напряжения до счетчика
Відправлено: yuoras від 29 Серпень 2016, 21:51:21
ПУЕ-2015 п 1.5.19
Spoiler (click to show/hide)

Где я ошибся ? Два метра провода , разве там упадёт больше  0,25% ?
Назва: Re: Сечение цепей напряжения до счетчика
Відправлено: Shturman від 30 Серпень 2016, 07:50:37
yuoras, странно вот передо мной лежит ПУЕ-2015 и пункт 1.5.19 там звучит так
  "Навантаження вторинних обмоток вимірювальних трансформаторів, до яких приєднують лічильники, мають відповідати діапазону значень, для яких унормовано клас точності.
  Вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів і лічильники потрібно з'єднувати мідним ізольованим проводом (кабелем)...
Назва: Re: Сечение цепей напряжения до счетчика
Відправлено: yuoras від 30 Серпень 2016, 10:45:12
Вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів і лічильники потрібно з'єднувати мідним ізольованим проводом (кабелем)...
я так понимаю , в следующей редакции ПУЕ , будет