Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: vikt від 19 Серпень 2016, 15:31:05
-
Просветите пожалуйста, уважаемые проектировщики, в таком вопросе:
Электроснабжение коттеджа осуществляется от ВЛ-0,4 кВ 4-х пров. СИП (около 15 метров).
Заказчик планирует установить шкаф учета на своем заборе высотой 1,8 м.
Как убедить его поставить опору? И потом есть пожелание от щита идти СИП (или кабелем) воздушно (под строящимся на его территории навесом и к дому) не более 10 м. Или лучше в земле кабелем?
И достаточно ли сечения СИП 10 кв.мм запитать коттедж 15 кВт?
-
Как убедить его поставить опору?
Що від цього покращиться ?
достаточно ли сечения СИП 10 кв.мм запитать коттедж 15 кВт?
ПУЕ табл.2.4.1 Мінімально допстимий переріз жили СИП на відгалуженні до вводу в будівлю 16 квадратів
-
И достаточно ли сечения СИП 10 кв.мм запитать коттедж 15 кВт?
во-первых, где Вы видели СИП 10кв.мм? =-0
во-вторых, Roman3R прав
Заказчик планирует установить шкаф учета на своем заборе высотой 1,8 м.
Как убедить его поставить опору?
Если забор является несущей конструкцией, а не, допустим, деревянным ограждением - то пожалуйста.
Другое дело... что для ввода в дом, после учета, линию нужно будет прокладывать в земле или возвращаться на опору
-
При установке щита учета на заборе проект можно выполнить - см.вложение