Добрый день. Если есть встроенная ТП, то кабели, которые идут от РУ-0,4 кВ встроенной ТП до щитов нужно защищать от перегрузки?
-
Добрый день. Если есть встроенная ТП, то кабели, которые идут от РУ-0,4 кВ встроенной ТП до щитов нужно защищать от перегрузки?
Если это внутренние сети и они подпадают под требование п.3.1.10 ПУЭ, тогда нужно:
"п.3.1.10. Мережі всередині приміщень, виконані відкрито прокладеними
провідниками з горючою зовнішньою оболонкою або ізоляцією, мають бути захищеними від перевантаження.
Крім того, мають бути захищеними від перевантаження мережі всередині приміщень:
- освітлювальні мережі в житлових і громадських будівлях, у торговельних приміщеннях, службово-побутових приміщеннях промислових підприємств, включаючи мережі для побутових і переносних електроприіімачів (прасок, чайників, плиток, кімнатних холодильників, пилососів, пральних і швейних машин тощо),
а також у пожежонебезпечних зонах;
- силові мережі на промислових підприємствах, у житлових і громадських будівлях, торговельних приміщеннях - тільки в разі, якщо за умовами технологічного процесу або за режимом роботи мережі може виникати тривале перевантаження провідників;
- мережі всіх видів у вибухонебезпечних зонах - згідно з вимогами 7.3.944".
Внешние сети электроснабжения защищаются согласно п.3.1.8 от токов к.з.
-
если по торговому центру от встроенной тП идут кабели ВВГнгд открыто в лотке, то он попадают под этот пункт и их нужно защищать от перегрузки?
-
если по торговому центру от встроенной тП идут кабели ВВГнгд открыто в лотке, то он попадают под этот пункт и их нужно защищать от перегрузки?
Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности. (индекс нг – не распространяющие горения, индекс нгд - не
распространяющие горения с низким дымо- и газовыделением - Low Smoke). Пониженной пожароопасности, но горючие.
Подвержены перегрузкам или ток перегрузки ограничен аппаратом защиты на вводе щита электропотребителей и ток нагрузки в этом кабеле при любом раскладе не может превысить значение расчетного тока для данного сечения и для данных условий прокладки этого кабеля.
Тогда кабель достаточно защитить от тока к.з автоматом на ТП, а ток перегрузки будет ограничивать вводной автоматический автомат (с комбинированным расцепителем) щита.
Но все же мой вам совет, так-как кабели хоть очевидно и относятся технологически к торговому центру, но монтируются в данном помещении транзитом до вводных (распределительных) щитов-я бы не слишком экономил и установил автоматические выключатели в ТП с комбинированным расцепителем для защиты от токов к.з и перегрузки.
-
yuli,
Поддержку коллегу grossel.
2 момента:
1. Защищать надо.
2. Где защищать.
Если по селективности получается защитить от перегрузки "вверху", в смысле в ТП, то лучше защитить. Если же нет (ситуации бывают разные), то можно считать, что от перегрузки кабель защищается "внизу", то есть на вводе в щит, есть защита от перегрузки, а "вверху" только защита от токов к.з. То есть пропускная способность кабеля в любом случае должна быть выше тока расцепителя вводного автомата в щите.
Разумеется во всем этом нужно убедиться расчетами и показать на схемах.
-
спасибо за ответы :)