Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: Romashka-at від 25 Липень 2016, 08:40:29
-
Суть такова:
При пожаре электрозадвижка открывается автоматически от кнопок дистанционного пуска, расположенных у пожарных кранов и одновременно должен запуститься рабочий насос. В случае, если он не запускается, то в ручном режиме включается резервный насос (первый нужно отключить).
Выключение насосов - если пожар потушен либо израсходован весь 3-х часовой запас воды (должна сработать защита по сухому ходу работающего насоса).
Накидала такую схему.. насколько она реальна?
P.S. строго не судите..начинающий проектировщик...
-
В случае, если он не запускается, то в ручном режиме включается резервный насос (первый нужно отключить).
ДБН В.2.5-56
Таблиця 8.1
Примітка 2. Основна насосна установка повинна приводитись в дію джерелом, яке повністю незалежне від резервної насосної установки. У випадку невиходу на робочий режим основної насосної установки пуск резервної насосної установки повинен відбуватись автоматично.
Выключение насосов - если пожар потушен либо израсходован весь 3-х часовой запас воды (должна сработать защита по сухому ходу работающего насоса)
ДСТУ Б ЕN 12845:2011
10.7.5.2 Запуск насоса
Основна насосна установка повинна запуска-тися автоматично у разі падіння тиску у магістральному трубопроводі до значення не менше ніж 0,8хр, де р - тиск в умовах закриття клапана. Якщо встановлено дві насосні уста-новки, то резервна насосна установка повинна запускатися до моменту падіння тиску до зна-чення 0,6хр„ Після запуску насоса він повинен працювати до його вимкнення вручну.
-
Чесно, мне схемы и сам принцип не нравятся, но если ее доработать то она может быть работоспособной.
Задвижка:
1. SF1-выкинуть или "закоротить" после наладки.
2. SB3-это пусковая кнопка "Закрыть", поэтому толкатель изобразить в цепи КМ-з ( в цепи КМ-о только НЗ контакты SB-з).
3. Схема должна работать в ручном режиме от поста местного управления установленного непосредственно у задвижки в режиме ремонта и наладки. А также при дистанционном пуске от постов установленных у пожарных кранов и датчиков пожарных кранов при открытии пожарного крана наполовину, ну и в автоматическом режиме-по команде из схемы пожарной сигнализации.
4. В схеме должен быть предусмотрен контроль целостности цепей управления и готовность схемы к пуску.
Насосы.
1. SF1; SF2- выкинуть из схемы или закоротить после пусконаладочных работ.
2. В схеме с контактами от задвижки (автоматическое включение насосов) выкинуть SA3;КТ2 (и их контакты).
3. Точку подключения цепи автоматического включения в цепи насосов перенести после кнопки "Стоп".
4) Доработайте схему контроля уровней в резервуаре (добавте верхний и аварийный уровень-для насоса заполнения резервуара- при его наличии. Или выполните сигнализацию верхнего-аварийного уровня).
5. Предусмотрите цепь готовности насосов к пуску и выдачу сигнала аварии на пост дежурного.
-
Задвижка:
1. SF1-выкинуть или "закоротить" после наладки.
2. SB3-это пусковая кнопка "Закрыть", поэтому толкатель изобразить в цепи КМ-з ( в цепи КМ-о только НЗ контакты SB-з).
3. Схема должна работать в ручном режиме от поста местного управления установленного непосредственно у задвижки в режиме ремонта и наладки. А также при дистанционном пуске от постов установленных у пожарных кранов и датчиков пожарных кранов при открытии пожарного крана наполовину, ну и в автоматическом режиме-по команде из схемы пожарной сигнализации.
Заказчик изменил привод задвижки.. придется схему вобще лапатить новую..
Задвижка с электроприводом Ду100 мм Ру1,6 МПа типа SYLAX ОА 15.220В N=0,2кВт
Никто не сталкивался с такими приводами???
-
Romashka-at, Вы бы почитали логику работы ПК? Извините, ссылки я Вам дала на АУВПТ, но для ПК все практически то же, плюс еще куча своих нюансов.
ДБН В.2.5-56
11.3.1 Внутрішній протипожежний водопровід
ДБН В.2.5-64
Раздел 8 и 11.
ну и в автоматическом режиме-по команде из схемы пожарной сигнализации
А это зачем?
В смысле, если датчики ПК в пожарке висят?
-
Заказчик изменил привод задвижки.. придется схему вобще лапатить новую..
Задвижка с электроприводом Ду100 мм Ру1,6 МПа типа SYLAX ОА 15.220В N=0,2кВт
Никто не сталкивался с такими приводами???
Вы ничего не путаете? Потому-как SYLAX это поворотная задвижка Данфосс, а привод к ней может быть Bernard OA15. Но опять же, ОА15 это привод, если не ошибаюсь, на DN 150, а у вас вроде 100 мм.
-
Для защиты насоса от сухого хода, да и не только я бы посоветовал поставить прибор УБЗ 302. В нем есть так же защита перед включением на заведомо аварийный режим.