Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Офіційні представництва на форумі => Каталог компаній => Schneider Electric => Тема розпочата: Толя від 16 Липень 2016, 11:19:11
-
Ищу трансформаторы тока для электродвигателя мощностью 26 А
-
Зачем на такой незначительный ток ТТ? Возмите Амперметр 0..50А прямого непосредственного включения классом точности 1,5.
-
Это нужно для включения многофункционального цифрового
измерительного прибора DM6200 (см. вложение)
-
Трансформаторы тока этого производителя с минимальным первичным током 50 А
Возможно его применить для нагрузки с номинальным током
26 А?
Ваше, Коллеги, мнение!!!
-
Согласно рекомендаций Шнайдер Электрик для малых номиналов:
- Для нагрузок от 40/5 и 75/5 и для цифровых устройств, рекомендуют выбирать более высокое
значение, например 100/5А.
Причина в том, что малые номиналы обеспечивают меньшую точность, и измерение тока 40A, например, будет более точным с ТТ на 100/5, чем с ТТ на 40/5
- Специфический случай пускателя двигателя:
для измерения пускового тока двигателя необходимо выбрать ТТ с первичным током Ip = Id/2 (где Id = пусковой ток двигателя).
-
Кто-нибудь скинет стоящую ссылку на трансформаторы тока
Кругом одни продавцы, а ни размеров, ни первичных токов
не могу найти
Заранее благодарен!
-
Кто-нибудь скинет стоящую ссылку на трансформаторы тока
Кругом одни продавцы, а ни размеров, ни первичных токов
не могу найти
Заранее благодарен!
Cм. каталоги Шнайдер Электрик, например Каталог 2014г.pdf (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3134) (Система PowerLogic Vigilohm (Шнайдер Электрик) Универсальные измерители, трансформаторы тока. Каталог 2014г. стр.14-22.. Здесь можно получить информацию по выбору ТТ, их размеры и принадлежности по монтажу, подобрать мультиметр.
Для отечественных ТТ РФ см. Каталог измерительных трансформаторов ОАО "Самарский трансформатор" (см. вложение)
-
Весьма благодарен за ценную информацию