Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Офіційні представництва на форумі => Каталог компаній => Schneider Electric => Тема розпочата: Толя від 16 Липень 2016, 07:49:47

Назва: Реле контроля фаз PM4TR32
Відправлено: Толя від 16 Липень 2016, 07:49:47
Убедительно прошу сообщить стоящую ссылку на схему электрическую подключения
с заводскими зажимами и выходными контактами и габариты
(размеры)
Общий вид-картинку нашел даже есть видео, но контакты НО или
НЗ  а может быть переключающие не указаны на заводских зажимах
28 25 26
18 15 16
Заранее благодарен!
Назва: Re: Реле контроля фаз PM4TR32
Відправлено: 3oloS від 19 Липень 2016, 12:49:18
Убедительно прошу сообщить стоящую ссылку на схему электрическую подключения
с заводскими зажимами и выходными контактами и габариты
(размеры)
http://www.schneider-electric.ru/ru/search/RM4TR32 (http://www.mouser.com/ds/2/357/schneider_Zelio_Control_RM4TR32-356472.pdf)
контакты - переключающиеся
Толя, у меня тоже к вам есть убедительная просьба: указывайте, пожалуйста, корректней референсы продукта, потому как если заменять латинские RM на кирилицу РМ, то даже гугл затрудниться вам помочь
Назва: Re: Реле контроля фаз PM4TR32
Відправлено: Толя від 19 Липень 2016, 16:43:58
Багодарю за исчерпывающую информацию
Учту Ваши замечания
Назва: Re: Реле контроля фаз PM4TR32
Відправлено: Андрюха РЗА від 04 Серпень 2016, 17:14:52
Дабы не плодить темы напишу тут.
А есть ли реле контроля фаз, так чтобы 3-фазное и на 100В?
рылся тут
http://www.electricline.ru/catalog/SE/zeleo%20logic/zeleo%20control.pdf (http://www.electricline.ru/catalog/SE/zeleo%20logic/zeleo%20control.pdf)
Ничего не нашел.
минимум что нарыл это 127В, а мне нужно чтоб 100В +/-15%?
Назва: Re: Реле контроля фаз PM4TR32
Відправлено: 3oloS від 05 Серпень 2016, 08:53:55
есть на 110V
http://www.schneider-electric.ru/ru/product-range-selector/528-zelio-control (http://www.schneider-electric.ru/ru/product-range-selector/528-zelio-control)
RM4TR35
three-phase network control relay RM4-T - 110 V - 2 C/O
RM4TR35 product datasheet (http://logi5.xiti.com/go.click?xts=335343&s2=89&p=Industry::2800::528~Zelio%20Control::selector::RM4TR35_pdf_datasheet&clic=T&type=click&url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/cut.CatalogueRetrieverServlet/CatalogueRetrieverServlet?fct=get_element&env=publish&scp_id=Z009&lc=ru&el_typ=product&cat_id=BU_AUT_528_L3_Z009&maj_v=1&min_v=2&nod_id=0000000006&prd_id=RM4TR35&frm=pdf&pdf_frm=A4&brd_id=null&ecat_url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/&isTraining=false&dwnl=true)
Назва: Re: Реле контроля фаз PM4TR32
Відправлено: Andrey59 від 05 Серпень 2016, 09:57:28
А родное ЕЛ-М11 от Релсис не подойдет?
Назва: Re: Реле контроля фаз PM4TR32
Відправлено: Андрюха РЗА від 05 Серпень 2016, 10:39:50
ZoloS, Спасибо! Но в техинформации я нашел только напряжение питания 110В, а пределы регулирования максимального и минимального напряжения?
То есть мне нужно выставить защиту максимального напряжения с уставкой от 110 до 120В. Где я могу убедиться в том, что это реле подходит?
Назва: Re: Реле контроля фаз PM4TR32
Відправлено: Андрюха РЗА від 05 Серпень 2016, 10:44:58
Andrey59, Релсис уж больно в Киевэнерго не жалуют. Говорят, что они горят как спички. Мне же, как проектировщику, все равно что закладывать, а им потом эксплуатировать.
Назва: Re: Реле контроля фаз PM4TR32
Відправлено: Андрюха РЗА від 05 Серпень 2016, 11:36:30
ZoloS, и еще один вопрос: а реле RM35UA-13MW трехфазное или однофазное?
и что ты скажешь по поводу RM35UB-3N30
Назва: Re: Реле контроля фаз PM4TR32
Відправлено: 3oloS від 05 Серпень 2016, 11:59:45
а пределы регулирования максимального и минимального напряжения?
сходу не нашел, отвечу чуть позже
а реле RM35UA-13MW
однофазное
RM35UA-13MW product datasheet (http://logi5.xiti.com/go.click?xts=335343&s2=89&p=Industry::2800::528~Zelio%20Control::selector::RM35UA13MW_pdf_datasheet&clic=T&type=click&url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/cut.CatalogueRetrieverServlet/CatalogueRetrieverServlet?fct=get_element&env=publish&scp_id=Z009&lc=ru&el_typ=product&cat_id=BU_AUT_528_L3_Z009&maj_v=1&min_v=2&nod_id=0000000008&prd_id=RM35UA13MW&frm=pdf&pdf_frm=A4&brd_id=null&ecat_url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/&isTraining=false&dwnl=true)
инструкция (http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=1724237_01A55&p_EnDocType=Instruction%20sheet&p_File_Id=681202844&p_File_Name=1724237_01A55.pdf)
что ты скажешь по поводу RM35UB-3N30
тоже близко, трехфазное, диапазон измерения   114...329 V (не знаю насколько тебе точность критична), и данные по нему доступней
RM35UB3N30 product datasheet (http://logi5.xiti.com/go.click?xts=335343&s2=89&p=Industry::2800::528~Zelio%20Control::selector::RM35UB3N30_pdf_datasheet&clic=T&type=click&url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/cut.CatalogueRetrieverServlet/CatalogueRetrieverServlet?fct=get_element&env=publish&scp_id=Z009&lc=ru&el_typ=product&cat_id=BU_AUT_528_L3_Z009&maj_v=1&min_v=2&nod_id=0000000008&prd_id=RM35UB3N30&frm=pdf&pdf_frm=A4&brd_id=null&ecat_url=http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/&isTraining=false&dwnl=true)
RM35UB3N30 инструкция (http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=S1A19594&p_EnDocType=Instruction%20sheet&p_File_Id=687398206&p_File_Name=S1A19594_02.pdf)


Назва: Re: Реле контроля фаз PM4TR32
Відправлено: Андрюха РЗА від 05 Серпень 2016, 12:05:22
ZoloS, Спасибо. Узнай плиз про пределы регулирования RM4TR35
Назва: Re: Реле контроля фаз PM4TR32
Відправлено: Андрюха РЗА від 08 Серпень 2016, 11:03:17
ZoloS, В общем мы пока застряли в вопросе выбора реле.
2 варианта:
1. Хочется RM4TR35, но ждем от тебя пределы регулирования
2. Если не пройдет - придется ставить RM35UB-3N30, но в нем не понятен шаг уставок по напряжению, начинаются они со 114 В, а нам нужно поставить 115 В - мы сможем это сделать или придется уговаривать Киевэнерго на 114?
Назва: Re: Реле контроля фаз PM4TR32
Відправлено: 3oloS від 10 Серпень 2016, 09:35:23
Андрюха РЗА, извини, долго не отвечал - ждал окончательных подтверждений от техподдержки.
RM4TR35 отставляем, закрыто и заменено более высокими RM.
По RM35UB3N30 - там шаг уставок ± от 2 до 20% через каждый процент, 120V-4% = 115,2V.
Lругой вопрос в точности, она заявлена в 10% от макс.значения шкалы реле, поэтому по сути как оно сработает на требуемом значении можно выяснить эмпирически ::) .
И еще момент  - данное реле измеряет напряжение между фазой и нейтралью, критично ли это?
Назва: Re: Реле контроля фаз PM4TR32
Відправлено: Андрюха РЗА від 10 Серпень 2016, 09:45:41
ZoloS, надо подумать. по идее мне нужно ловить превышение линейного напряжения. В любом случае, спасибо  :thumbsup: