Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: il85 від 01 Липень 2016, 13:46:11

Назва: Вибір кількості та потужності роздільних медичних трансформаторів
Відправлено: il85 від 01 Липень 2016, 13:46:11
Є хірургічний корпус з двома операційними та палатами інтенсивної терапії -встановлена потужність операційних приблизно по 5 кВт, а загальна установлена потужність 38 кВт. так от запитання - як вибираються медичні трансформатори? На операційні планую поставити 2 шт по 10 кВт (на кожну свій) а як бути з палатами інтенсивної терапії? за якими умовами взагалі вибираються ці трансформатори?
Назва: Re: Вибір кількості та потужності роздільних медичних трансформаторів
Відправлено: grossel від 01 Липень 2016, 15:08:11
 Мощность. В медицинской IT-сети в основном рекомендуется использовать однофазные разделительные трансформаторы номинальной мощностью не менее 0,5 кВА и не более 10 кВА для питания однофазных нагрузок.
Во вложении статья о выборе трансформаторов для медучереждений. Вдруг пригодится..
Назва: Re: Вибір кількості та потужності роздільних медичних трансформаторів
Відправлено: il85 від 01 Липень 2016, 15:20:33
Дякую, подібні документи я вже багато раз читав але там нема нічого по суті мого питання. Наприклад вибирати трансформатор по встановленій потужності чи вводити коеф. використання і на скільки даний транс можна навантажувати для тривалої роботи