Назва: Зоны
Відправлено: prihodsv від 01 Липень 2016, 08:30:50
Добрый день! Осталось ли в действии правило из ДБН 98* п. 1.6.7. - что в 1 луч можно не более 5  помещений в производственном здании и не более 10 в административных зданиях. У меня здание управления,  длина коридора на этаже 30 метров,в него выходят 10 кабинетов . Общая площадь кабинетов получается 200м". Могу ли я это всё посадить на 1 луч? Или только надо руководствоваться только ДСТУ А. 6.3. Спасибо.
Назва: Re: Зоны
Відправлено: rga від 01 Липень 2016, 09:43:38
Осталось ли в действии правило из ДБН 98* п. 1.6.7. - что в 1 луч можно не более 5  помещений в производственном здании и не более 10 в административных зданиях
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
А.6.3.2 Зони пожежної сигналізації
   У приміщеннях, що їх контролює автоматичні системи пожежної сигналізації, поділ приміщень на зони пожежної сигналізації повинен відповідати всім нижченаведеним вимогам:
a)   площа однієї зони на кожному поверсі не повинна перевищувати 1600 м2;
b)   якщо зона охоплює більш ніж 5 приміщень, то адреса кімнати повинна відображатися на ППКП або має бути встановлений над дверима виносний пристрій оптичної сигналізації для індикації кімнати, в якій спрацював пожежний сповіщувач;
c)   якщо зона виходить за межі одного протипожежного відсіку, то межі зони повинні відповідати межам протипожежних відсіків, і площа поверху зони не повинна перевищувати 400 м2;
d)   кожна зона повинна бути в межах одного поверху будівлі, за винятком, якщо:
1) зона охоплює сходові клітки, кабельні, ліфтові шахти або інші подібні конструкції, що виходять за межі одного поверху, але знаходяться в межах одного протипожежного відсіку, або
2) загальна площа поверху будівлі становить менше 300 м2.
Вищезазначені вимоги а)–d) можуть бути змінені під час узгодження відповідно до 5.2, і потім повинні бути долучені до документації, зазначеної у 5.6. Фактори, які треба враховувати під час узгодження:
e)   видимість у межах зони;
f)   відстань, що має бути пройдена у межах зони;
g)   конфігурація кімнат і вид діяльності у межах зони.
Назва: Re: Зоны
Відправлено: rga від 01 Липень 2016, 11:50:57
Спасибо за ответ! Но надеялась, что те правила ещё действуют. очень жаль.
Вообще-то, матчасть надо изучать. "Те" правила отменили уже 6-й год как.  :-[
Назва: Re: Зоны
Відправлено: iop від 14 Вересень 2016, 11:22:32
Осталось ли в действии правило из ДБН 98* п. 1.6.7. - что в 1 луч можно не более 5  помещений в производственном здании и не более 10 в административных зданиях
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
А.6.3.2 Зони пожежної сигналізації
   У приміщеннях, що їх контролює автоматичні системи пожежної сигналізації, поділ приміщень на зони пожежної сигналізації повинен відповідати всім нижченаведеним вимогам:
a)   площа однієї зони на кожному поверсі не повинна перевищувати 1600 м2;
b)   якщо зона охоплює більш ніж 5 приміщень, то адреса кімнати повинна відображатися на ППКП або має бути встановлений над дверима виносний пристрій оптичної сигналізації для індикації кімнати, в якій спрацював пожежний сповіщувач;
c)   якщо зона виходить за межі одного протипожежного відсіку, то межі зони повинні відповідати межам протипожежних відсіків, і площа поверху зони не повинна перевищувати 400 м2;
d)   кожна зона повинна бути в межах одного поверху будівлі, за винятком, якщо:
1) зона охоплює сходові клітки, кабельні, ліфтові шахти або інші подібні конструкції, що виходять за межі одного поверху, але знаходяться в межах одного протипожежного відсіку, або
2) загальна площа поверху будівлі становить менше 300 м2.
Вищезазначені вимоги а)–d) можуть бути змінені під час узгодження відповідно до 5.2, і потім повинні бути долучені до документації, зазначеної у 5.6. Фактори, які треба враховувати під час узгодження:
e)   видимість у межах зони;
f)   відстань, що має бути пройдена у межах зони;
g)   конфігурація кімнат і вид діяльності у межах зони.


Вот тут вопросы могут возникнуть, т.к. надо понимать что такое зона, а что такое шлейф. Да эти определения есть в ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, и к шлейфам и зонам определенные требования.

Например, - можно ли одним адресным кольцевым шлейфом протянуть этаж более 1600м2 с тремя отсеками на этаже и более, или более одного этажа 500м2? и т.д. с учетом А.6.2.2.1  ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009.

А с "лучом" , и 5-ю помещениями, думаю уже разобрались.



Назва: Re: Зоны
Відправлено: rga від 14 Вересень 2016, 11:59:15
Например, - можно ли адресным кольцевым шлейфом протянуть этаж более 1600м2 с тремя отсеками на этаже, или более одного этажа 500м2? и т.д. с учетом А.6.2.2.1  ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
Можно, если система позволяет выделить в зону (логическое понятие для управления, отображения, индикации и т.п.) извещатели в соответствии с п.А.6.3.2.
Назва: Re: Зоны
Відправлено: SANYA84 від 15 Вересень 2016, 10:06:23
Не редко попадаются жилые 16-ти этажные дома в которых на этаже 5 квартир, и проектировщики ссылаясь на А.6.3.2 ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 включают все квартиры в один безадресный шлейф и без ВУОС. Как бы документально все верно (проходит по нормативам), но как определиться где сработал они объяснить не могут, заказчик при таком раскладе рад и доволен (денег сэкономил). Ось такі пироги. И как с этим бороться?
Назва: Re: Зоны
Відправлено: rga від 15 Вересень 2016, 11:21:00
проходит по нормативам
Не проходит.
Назва: Re: Зоны
Відправлено: SANYA84 від 15 Вересень 2016, 12:40:05
Говорю им о высоте и назначению здания, подводя под адресные системы, но увы эксперты подписывают, а на мнение сторонних плевать!
Назва: Re: Зоны
Відправлено: rga від 15 Вересень 2016, 12:47:54
Говорю им о высоте и назначению здания, подводя под адресные системы, но увы эксперты подписывают, а на мнение сторонних плевать!
Значит, за нарушения будет отвечать эксперт и проектировщик.

Кодекс України про адміністративні правопорушення 
Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування і забудови територій

 Передача замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об'єкті, розробленої з порушенням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, будівельних норм, державних стандартів і правил, а також заниження категорії складності об'єкта будівництва -

тягнуть за собою накладення штрафу на головного архітектора проекту (головного інженера проекту), експерта від дев'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на головного архітектора проекту (головного інженера проекту), експерта від однієї тисячі п'ятисот до однієї тисячі семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.