Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: LarenMc від 15 Червень 2016, 21:23:26
-
Здравствуйте,форумчане.
Делаю проект внутрянки ТРЦ, в котором 2 этажа-магазины, вентиляция, лифты, эл.нагреватель,освещение.
Как посчитать суммарную нагрузку ввода?Рсумм.магаз+К(Рсил+....)?
-
Если вопрос относится к Украине, то для определения нагрузок нужно пользоваться ДБН В.2.5-23 разделом "навантаження громадських будинків (приміщень) та споруд.." А вопрос этот по большому счету должен рассматриваться в каждом случае индивидуально и зависит от ряда факторов, например:
- собственник одно лицо или группа;
- имеются помещения различного назначения которые сдаются в аренду или будут продаваться;
- при этом имеются в составе здания помещения и оборудование общего пользования и т.п.
При одном владельце для расчета можно пользоваться формулой ДБН по п.3.32 (19).
При других раскладах необходимо выполнять расчет по каждому объекту отдельно и затем определять суммарную расчетную нагрузку.
Я так думаю..
-
Владелец один.Так в эту формулу нагрузку магазинов как учесть?
-
У вас есть технология для магазинов с заявленным оборудованием?
Выполняйте согласно технологии проект на подключение силового оборудование и проект на электроосвещение. А потом посчитаете.
-
Понял.спс
А скажите,какой коэффициент спроса взять для нежилого помещения?
-
Для общественных зданий-0,85
-
а если помещение в жилом доме?
-
а если помещение в жилом доме?
ДБН В.2.5-23:2010 табл.3.14
-
ДБН В.2.5-23:2010 табл.3.14
ну расчетную нагрузку нежилого помещения нужно же ж определить с учетом Кс?