Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Dmitrik від 13 Червень 2016, 15:04:47

Назва: Выбор секционного автомата в КТП 2х1000
Відправлено: Dmitrik від 13 Червень 2016, 15:04:47
Добрый день! Проектируется КТП с масляными трансами 2х1000 кВА. На вводах в РУ-0,4кВ будут установлены АВ на 2000 А. От КТП будет питаться 2 абонента 900 и 200 кВт по 2 категории. Каждый абонент имеет по 1 вводу с каждой секции КТП. Секционный АВ лучше применить на 2000 А или на 1600 А?
Назва: Re: Выбор секционного автомата в КТП 2х1000
Відправлено: grossel від 13 Червень 2016, 15:18:38
По наибольшей нагрузке на одном из вводов, но очевидно придется отключать часть неприоритетных нагрузк ІІІ категории электроснабжения при секционировании
Назва: Re: Выбор секционного автомата в КТП 2х1000
Відправлено: Dmitrik від 13 Червень 2016, 15:27:11
От КТП будет питаться 2 абонента 900 и 200 кВт по 2 категории.
Назва: Re: Выбор секционного автомата в КТП 2х1000
Відправлено: Сугор від 13 Червень 2016, 15:45:26
Dmitrik, в данном случае все зависит от того как будет работать компенсация. Если при включенном секционнике будет работать компенсация на секции с отключенным вводом и как распределена нагрузка по секциям. В режиме когда потребители питаются по двум кабелям (ВРУ с "восмеркой") и нагрузка равномерно распределена между секциями то проходит 1600. Если потребители питаются по одному кабелю (второй в резерве), то - 2000А
Назва: Re: Выбор секционного автомата в КТП 2х1000
Відправлено: boss від 13 Червень 2016, 15:50:31
А зачем секционный автомат? Рубильники поставь и все.
Назва: Re: Выбор секционного автомата в КТП 2х1000
Відправлено: Dmitrik від 13 Червень 2016, 16:04:43
Dmitrik, в данном случае все зависит от того как будет работать компенсация. Если при включенном секционнике будет работать компенсация на секции с отключенным вводом и как распределена нагрузка по секциям. В режиме когда потребители питаются по двум кабелям (ВРУ с "восмеркой") и нагрузка равномерно распределена между секциями то проходит 1600. Если потребители питаются по одному кабелю (второй в резерве), то - 2000А

Компенсации не будет. В нормальном режиме нагрузка будет распределена равномерно между секциями. Нужно ли учитывать возможность питания в аварийном режиме абонента мощностью 900 кВт по вводу от секции №2 от транса №1 (отключен абонентский ввод №1 и транс №2)? Или считать возможным только аварию либо линии либо транса?
Назва: Re: Выбор секционного автомата в КТП 2х1000
Відправлено: Сугор від 13 Червень 2016, 16:06:07
Dmitrik, считай худший вариант, и я согласен с boss,
А зачем секционный автомат? Рубильники поставь и все.
Назва: Re: Выбор секционного автомата в КТП 2х1000
Відправлено: Dmitrik від 13 Червень 2016, 16:06:43
А зачем секционный автомат? Рубильники поставь и все.

У нас без автомата не согласуют.