Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Protivoves від 10 Червень 2016, 12:07:11

Назва: Мачтовую подстанцию в здание.
Відправлено: Protivoves від 10 Червень 2016, 12:07:11
Здравствуйте.

Допускается ли установка мачтовой масляной подстанции в помещении здания, которое она питает?

Подстанция установлена возле (~3-4м) конечной опоры ВЛ 10кВ на отдельной опорной конструкции. Ввод со стороны 10кВ воздушный на изоляторы. Кабельный выход на здание.

И ещё. Повлечет ли, в случае все-таки установки в здании подстанции, определенные строительные работы для помещения (или здания)? Ну кроме естественно дверей/ворот в стене соответствующего размера, соответствующего трансформатору.
Назва: Re: Мачтовую подстанцию в здание.
Відправлено: grossel від 10 Червень 2016, 13:26:51
Здравствуйте.

Допускается ли установка мачтовой масляной подстанции в помещении здания, которое она питает?

Подстанция установлена возле (~3-4м) конечной опоры ВЛ 10кВ на отдельной опорной конструкции. Ввод со стороны 10кВ воздушный на изоляторы. Кабельный выход на здание.

И ещё. Повлечет ли, в случае все-таки установки в здании подстанции, определенные строительные работы для помещения (или здания)? Ну кроме естественно дверей/ворот в стене соответствующего размера, соответствующего трансформатору.
1. Что за здание?
2. Смысл монтировать мачтовую ТП наружной установки с воздушным вводом в помещении?
    Куда монтировать разъеденитель?
Встречал в своей практике когда под мачтову ТП строили с кирпича подстанцию с 2-мья помещениями: в одном ТП с разъеденителем, а в другом через стенку РУНН.
Сдавали долго, пока не вынесли разъеденитель.. потому как получалось, что чтобы выполнить отключения ТП необходимо было заходить за барьер в так называемую камеру трансформатора с открытыми токоведущими частями.

Назва: Re: Мачтовую подстанцию в здание.
Відправлено: Андрюха РЗА від 10 Червень 2016, 13:39:34
Protivoves, первый вопрос: А зачем? Не проще ли сделать собственно ТП (без РУ-10 кВ) в здании, а разъединитель вынести на опору 10 кВ?
Назва: Re: Мачтовую подстанцию в здание.
Відправлено: boss від 10 Червень 2016, 14:01:16
Скорее всего эту ТП уже построили и пытаются сдать.
Еще нужно учитывать что если здание не промышленного характера, то установка масляных тр-ров во встроенной/пристроенной ТП не допускается.
Назва: Re: Мачтовую подстанцию в здание.
Відправлено: Андрюха РЗА від 10 Червень 2016, 14:46:45
Еще нужно учитывать что если здание не промышленного характера, то установка масляных тр-ров во встроенной/пристроенной ТП не допускается.
Да. Нужно либо ставить сухари, либо чтобы архитектор доказал что это не общественное здание.