Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: andery від 02 Червень 2016, 08:20:51

Назва: УЗО в линиях отопления
Відправлено: andery від 02 Червень 2016, 08:20:51
Есть отопления помещений с помощью инфракрасных обогревателей типа таких (https://teplov.com.ua/model/3/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%911350), которые устанавливаются на потолок.
Нужно ли линию питания этих обогревателей защищать УЗО?

Так же вопрос по электрорадиаторам и бойлерам, нужно ли линии питания их защищать УЗО?
В ДБН В.2.5-27-2006 сказано:

2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.
Примітка. У зазначених колах штепсельних розеток мереж напругою 220 В і вище, як правило, оптимальними (з погляду досягнення компромісу між вимогами до захисту від ураження електричним струмом та прийнятним рівнем безперебійності електропостачання) є ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, який дорівнює 30 мА.
Винятками з цього правила можуть бути:
-   коло специфічної штепсельної розетки, яка розміщена в приміщенні і призначена для живлення окремого стаціонарного електроприймача;

Т.е. можно розетку эелктрорадиатора или бойлера питать без УЗО?

Назва: Re: УЗО в линиях отопления
Відправлено: *Андрей* від 02 Червень 2016, 09:17:05
В нормах действительно такого требования нету (если это не нагревательные кабели или установка не размещена в помещении с повышенной опасностью). Но я бы ставил. Только не УЗО, а дифавтомат.
Назва: Re: УЗО в линиях отопления
Відправлено: Shturman від 02 Червень 2016, 09:24:01
в нас прийнято конкретне правило на фірмі. Є розетка повинен бути і дифзахист (ПЗВ+АВ, дифавтомат). А на бойлери, то взагалі як на мене потрібно ставити дифзахист в любому випадку, оскільки це ж вода. На деяких бойлерах виробник встановлює вже ПЗВ на шнурі живлення.
Назва: Re: УЗО в линиях отопления
Відправлено: andery від 02 Червень 2016, 09:42:13
Ну с бойлерами я тоже всегда ставлю диф.автомат.
Всегда ставил диф. автомат и с электрорадиаторами, но вот тут, оказывается, нормативно это не обязательно.
А вот что делать с инфракрасными обогревателями, они ведь через терморегулятор включаются.
Назва: Re: УЗО в линиях отопления
Відправлено: ink_eom від 02 Червень 2016, 09:43:55
В МЭК 60364 есть раздел по ЭУ с электрообогреваемыми полами и поверхностями
Ознакомиться можно:
ГОСТ Р 50571.25-2001. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки зданий и сооружений с электрообогреваемыми полами и поверхностями (http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50571-25-2001)
и
ГОСТ Р 50571-7-753-2013/МЭК 60364-7-753:2005 Электроустановки низковольтные. Часть 7-753. Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения. Электроустановки с нагреваемыми полами и потолочными поверхностями (http://docs.cntd.ru/document/1200105248), следует применять с учетом требований ГОСТ Р 50571.25-2001.