Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: РВ2 від 31 Травень 2016, 13:30:40

Назва: Заземление в щите через заклёпки
Відправлено: РВ2 від 31 Травень 2016, 13:30:40
Есть конструкция (делаю) электрошкафа. Требуется сделать заземление дверей. Мы привариваем резьбовые бонки и землим проводом. Хочу уйти от сварки путём установки заклёпок для заземления. Вопрос это возможно при такой конструкции заклёпок?
Вариант 1: http://bralo-systems.ru/pavblog/blog&id=23 (http://bralo-systems.ru/pavblog/blog&id=23)
- непонятно каким проводом подключаться на такие заклёпки (надо минимум 2,5)
Вариант 2: http://bralo-systems.ru/zaklepka-bralo-staly-rezybovaya-tsilindricheskiy-bortik-shestigrannaya-0311104006 (http://bralo-systems.ru/zaklepka-bralo-staly-rezybovaya-tsilindricheskiy-bortik-shestigrannaya-0311104006)
и вариант 3 (похожий): http://bralo-systems.ru/zaklepka-bralo-staly-rezybovaya-umenyshenn-y-bortik-shestigrannaya-0311204006 (http://bralo-systems.ru/zaklepka-bralo-staly-rezybovaya-umenyshenn-y-bortik-shestigrannaya-0311204006)
- непонятно на тему пятна контакта.
Назва: Re: Заземление в щите через заклёпки
Відправлено: Andrey59 від 31 Травень 2016, 13:52:59
По варианту 1 все дело в наконечнике типа такого http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9116. (http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9116.) (РпИм) Только у более серъезных фирм есть наконечники на ширину 6,3мм (у ИЭКа я почему то не увидел)
Назва: Re: Заземление в щите через заклёпки
Відправлено: Землянин від 06 Червень 2016, 09:15:58
Вопрос это возможно при такой конструкции заклёпок?
Халтура!
Назва: Re: Заземление в щите через заклёпки
Відправлено: grossel від 06 Червень 2016, 10:32:56
Вопрос это возможно при такой конструкции заклёпок?
Халтура!
Конечно халтура. ПУЭ не предусматривает присоединение РЕ проводников таким способом (тоже касается и ГОСТ10434):
ПУЭ п.1.7.153: "Приєднання заземлювальних провідників, РЕ-провідників і провідників зрівнювання потенціалів до відкритих провідних частин необхідно виконувати шляхом зварювання або болтового з’єднання".