Назва: Кабель для аварийного освещения насосной пожаротушения
Відправлено: yuli від 19 Травень 2016, 11:37:11
Добрый день! Кабель с каким классом огнестойкости нужно применять для аварийного освещения в помещении насосной пожаротушения - Р90 или Р30? Спасибо
Назва: Re: Кабель для аварийного освещения насосной пожаротушения
Відправлено: grossel від 19 Травень 2016, 12:48:28
Р30-ДБН В.2.5-23:2010 п.4.36 ж) -2).