Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: мадо від 26 Лютий 2009, 14:01:05
-
Есть аналогичный обект предоставленой фотке. На даной фотке зделана проводка за подвесным потолком в трубах полностью кроме слаботочке.
ВОПРОС : На что может оперется подрядчик чтоб не прокладывать в трубе а, например в лотке кабелем "нг" в лотке.
Помогите пожалуйста
-
Мы за подвесным потолком кладем лоток и весь кабель нг, если коридор то нг-нд (или нг-LS). Если гнужно и слаботочку, то широкий с перегородкой.
Потолок армстронг? Вроде как проводка не скрытая получается, имеется же доступ к ней. Значит открытая, можно класть в лотке
-
Вроде как проводка не скрытая получается, имеется же доступ к ней. Значит открытая, можно класть в лотке
Где это конкретно можно прочитать ??????? Говорят что помищение П-2 , хотя я склоняюсь к П-2а
-
Ну поповоду проводки ПУЭ:
2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1. Открытая электропроводка – проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
2. Скрытая электропроводка – проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
А теперь ДНАОП:
2.5.7. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки.
Армстронг позволяет иметь доступ к сетям. Поэтому его нельзя рассматривать как не проходной. А вообще это весьма спорная вещь. Уже не на одном форуме читал про подвесные потолки.
-
ВОПРОС : На что может оперется подрядчик чтоб не прокладывать в трубе а, например в лотке кабелем "нг" в лотке.
Тут может выплыть требование НАПБ Б.06.004-2005, п.1.22 и п.10 табл. 3.
Но это уже к пожсигнализации и пожтушению.
-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
(СП 31-110-2003) гласит следущее:
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
-
СП 31-110-2003
Это Россия, а вопрос стоит украинский - а у нас не заморачиваются на группы горючести
-
Electrician, частично не согласен, насчет групп горючести у нас заморачиваются, и даже очень. К сожелению у нас это очень плохо прописано в нормативной литературе. Я не раз встречал трактовку "проходной потолок", как тот за которым может передвигаться обслуживающий персонал. В осталном согласен: металлические лотки и кабели нг или нг-нд.
Что касается категории, то ее должны дать технологи.
-
насчет групп горючести у нас заморачиваются, и даже очень
вот только к сожалению не в ДБНе, где прописаны условия прокладки электропроводок :)
-
А кто-нибудь встречал потолок, по которому может передвигаться персонал? По моему, это уже слежующий этаж получается.
-
А кто-нибудь встречал потолок, по которому может передвигаться персонал? По моему, это уже слежующий этаж получается.
Согласен на все 100% :D
-
Про підвісні стелі і про проводку за ними чітко написано ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообл цив признач ст. 49 Пункт 5.36 ;)
-
К тому же насколько я общался с архитекторами армстронг тоже бывает разный Если архитекторы дают сертификат что он негорюч то возможны и короба. Чит. ДБН. :thumbsup:
-
Тобишь если потолок выполнен из негорючих материалов, прокладку проводов можно выполнять в металлическом лотке с крышкой (коробе).
-
Посмотрите заключение пожарников по стадии "П". Там должно быть написано, что потолки и стены выполняются из несгораемых материалов, соответственно, стрелки можно перевести на архитекторов и выполнять проводки без стальных труб.
-
Всем доброго времени суток! Тема закрыта, но.... "от нечего делать"...:
Армстронг позволяет иметь доступ к сетям. Поэтому его нельзя рассматривать как не проходной.
Скрытая электропроводка – проложенная внутри
непосредственно под съемным полом
Съемный пол дает такую же возможность доступа к сетям....Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки - это АПРИОРИ!!!!
.
Говорят что помищение П-2 , хотя я склоняюсь к П-2а
в данных помещениях не допускается устройство подвесного потолка; а если к данному классу относится не все помещение, а зоны - высоту зоны должен дать технолог, но обычно она не превышает 3м. Я правда, сомневаюсь, что помещение, кот. хотелось бы "украсить" Армстронгом, имело в чистоте большую высоту.... (не зная объекта невозможно дать корректный совет... :(), т.ч. "слухи" о пожароопасности помещения скорее всего ложны....
Плюсом о прокладке - плиты перекрытия, я надеюсь, не горючие? :), тогда можно ВВГнг-ls скобами по перекрытию, без всяких лотков - если сетей не так много.