Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: Электрон від 03 Травень 2016, 12:01:35
-
Есть пирмер Теплового пункта на ТЭМ-104-2 ?
заранее спасибо
ilua_1984@mail.ru
-
ТЭМ-104/2 доукомплектовать двумя электронными датчиками давления со шкалой -1,6МПа и относительной погрешностью +/- 2%
смотрел документации по ТЭМ не нашел к нему датчиков давления.
подсобите )
-
Теплосчетчик состоит из ИВБ и подключаемых к нему ППР, ИП, ТС и ДИД. Функциональные возможности конкретного теплосчетчика определяются картой заказа, заполняемой заказчиком при заказе. Для подключения датчика давления в прямом и обратном трубопроводах, необходимо чтобы в карте заказа ИБВ в графе выходной сигнал 4-20мА - было подчеркнуто ДА!
Если в заказанном комплекте нет датчиков давления, можно использовать датчики фирмы Danfoss:
1.МВS 3200:
- погрешность- +/-1%;
- измеряемое давление по заказу от 0 до 16 бар (1,6 МПа);
- выходной сигнал 4-20mA (Uпр.-9-30В);
- диапазон рабочих температур до 125оС;
- степень защиты ІР65.
2. МВS Sanitary:
- погрешность- +/-1%;
- измеряемое давление от 0 до 25 бар (2,5 МПа);
- выходной сигнал 4-20mA (Uпр.-10-30В);
- диапазон рабочих температур до 140оС;
- степень защиты ІР65.