Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => ПУЕ => Обговорення норм => Розділ 2. Каналізація електроенергії. => Тема розпочата: p23asae від 29 Квітень 2016, 16:08:56

Назва: ПУЕ-2014 п.2.3.71
Відправлено: p23asae від 29 Квітень 2016, 16:08:56
Якщо кабель перетинає зверху теплотрасу необхідно виконати теплоізоляцію - плюс 2 м у кожен бік від крайніх кабелів.
Питання: Це необхідно зробити  над кришкою лотка теплотраси утеплення у вигляді квадрату 2х2м, чи по дну кабельної траншеї прокласти утеплювач, чи необхідно розрити теплотрасу по 2 метри в кожний бік від місця перетину з КЛ та утеплити кришку теплотраси.
Назва: Re: ПУЕ-2014 п.2.3.71
Відправлено: Андрюха РЗА від 04 Травень 2016, 09:28:41
p23asae, однозначно не трогать теплотрассу. Вам, электрику, никто не даст трогать чужие инженерные коммуникации. Ваша парафия - кабели. Вот их и теплоизолируйте.
Как? Это уже другой вопрос.
Назва: Re: ПУЕ-2014 п.2.3.71
Відправлено: Сугор від 04 Травень 2016, 10:52:06
p23asae, пречитай повністтю і уважно 2.3.71 (другій абзац) там є усі відповіді.
Назва: Re: ПУЕ-2014 п.2.3.71
Відправлено: p23asae від 04 Травень 2016, 14:07:42
УТОЧНЕННЯ : якщо відстань між теплопроводом та кабелем більше 0,5м - утеплювати теплотрасу не протрібно??(в мому випадку відстань від кабеля до кришки лотка теплотраси 0,73м)
Назва: Re: ПУЕ-2014 п.2.3.71
Відправлено: Сугор від 04 Травень 2016, 14:35:00
p23asae, думаю, що не треба. Маю сумнів, що є можливість з'ясувати температуру грунту. Думаю, що буде достатнім те що відстань більше ніж нормована і те що перетин кабелів вибрано з запасом
Назва: Re: ПУЕ-2014 п.2.3.71
Відправлено: Андрюха РЗА від 04 Травень 2016, 15:03:03
p23asae, Смотрите о чем тут в принципе идет речь: допустимый ток кабеля задан при "некой" температуре окружающей среды. Наличие теплотрассы эту температуру меняет в худшую сторону, что влечет за собой уменьшение пропускной способности кабеля на этом участке. Поэтому ПУЭ и предлагает Вам компенсировать это изменение путем теплоизоляции.
В принципе, если у Вас расстояние больше нормированного, я поддержу коллегу Сугора, об отсутствии дополнительных теплоизоляционных решений (особенно если у Вас кабель выбран не "под завязку").
Дело в том, что температура кабеля зависит от протекающего по нему току не линейно, а квадратично, поэтому даже небольшое уменьшение нагрузки на кабель приведет к существенному уменьшению тепловыделения кабеля, а "избыточное" расстояние от теплотрассы нейтрализует ее влияние.