Подскажите газоанализатор автоматический (ацетон, ксилол) при достижении 10% концентрации от нижнего предела взрываемости пылей и паров растворителей.
Для РБ и если есть пример
-
Могу подсказать Газоанализатор аммиака (NH3) Дозор-С производсто НПП "Орион" г.Харьков (продается в РФ, про РБ не скажу-не знаю). Два порога срабатывания: "Порог 1"-10% НКПР; "Порог 2"-20% НКПР. По заказу может изготавливаться под срабатывание 5% НКПР. Напряжение питания согласно заказа для исполнения ІР65, ИП-NH3 для аммиака и его компонентов согласно Приложения А Руководства по эксплуатации, код ИП-26.
Лично я их использую для контроля взрывоопасных концентраций на АГНКС.
-
(ацетон, ксилол) он ищет? и если да схемку можно? мне нужно еще увязаться с пожарной автоматикой
-
Да, согласно Приложения А Руководства по эксплуатации (АГАТ.468514.004-23 РЭ). Тип для ацетона: Дозор-С-х-17-6-15-0-х. Первое х-кол. датчиков, второе х-напряжение питания в зависимости от исполнения. Руководство по эксплуатации я кажется скидывал в раздел "Книги для просмотра и скачиванния".
Можно также по подключению определиться по моей схеме внешних подключений (см.вложение).
-
См. Руководство и бланк заказа во вложении.
-
Благодарствую - буду разбираться =)