Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: a.l.e.x від 26 Квітень 2016, 09:46:20
-
Доброе утро. Такой вопрос. Какие на данное время действуют требования по пожарной сигнализации и пожаротушения в электрощитовых
-
требования по пожарной сигнализации и пожаротушения в электрощитовых
ДБН В.2.5-56-2014 табл. А.2
-
Пункт 1.17. Это я знаю. Там скудная информация. Есть еще какая-то информация, более развернутая?
-
Там скудная информация
А в чем "скудность"? Чего не хватает?
-
Какое пожаротушение объемное или поверхностное, газовое или порошковое?
-
Какое пожаротушение объемное или поверхностное, газовое или порошковое?
1) Газ или порошок - Ваш выбор. И то, и другое, вполне допустимо. Гореть будет кабель и начинка шкафов.
2) В щитовых кабель обычно по стенам и потолку, поэтому поверхностный не проходит. Поверхностный - это присыпать лужу бензина, например, и ограничить доступ кислорода в зону горения. Провода на стене и потолке присыпать плотно не удастся. Поэтому, я бы считала объемный.
В ДБН В.2.5-56 в Прложении по порошку уже довольно внятно по этому поводу все написано.
-
Я еще нашел норматив ДБН В.2.2-24~2009. Будинки і споруди. Проектування.
Пункт 9.113. Для захисту електрощитових, машинних приміщень ліфтів для транспортування пожежних під-розділів, серверних необхідно використовувати автоматичні системи об'ємного пожежогасіння. Під час спрацювання автоматичних систем об'ємного пожежогасіння повинні вимикатися всі системи вентиляції за-значених приміщень, забезпечуватися час, необхідний для евакуації людей (не менше 30 с) та герметизація приміщень.
Однако в ДБН В.2.5-56:2014 написано, что не надо пожаротушение
-
Однако в ДБН В.2.5-56:2014 написано, что не надо пожаротушение
Не совсем так. Если все здание попадает под тушение (написано - "все помещения"), то электрощитовые - туда же. Если не попадает, то тушить не надо.
Только электрощиты. :D
-
Я еще нашел норматив ДБН В.2.2-24~2009. Будинки і споруди. Проектування.
Вы не закончили название - "Проектування висотних житлових і громадських будинків". Да, в зданиях от 73,5 до 100 м все надо делать по ДБН В.2.2-24, что и написано в ДБН В.2.5-56 (например, п.1.3 Таблицы А1).
В нашем деле многое зависит от типа здания.