Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: alexposter від 25 Лютий 2009, 20:01:49

Назва: Компенсация реактивной энергии
Відправлено: alexposter від 25 Лютий 2009, 20:01:49
Господа, подскажите по следующему вопросу. Проектируется жилой многоэтажный дом со встроенными админ. помещениями. Нужно ли устанавливать ККУ на весь дом на вводах, или же только для фдмин.помещений? Если не сложно, дайте ссылочку на документ, регламентирующий обязательную установку (либо её отсутствие) ККУ для жилых многоквартирных домов.
Назва: Re: Компенсация реактивной энергии
Відправлено: Generator від 25 Лютий 2009, 21:15:06
alexposter, объект располагается в РФ или Украине и какова рачетная мощность объекта, включая встроенные помещения (очень важно) :thumbsup:
P.S. Предоставьте ТУ для просмотра ;).
Назва: Re: Компенсация реактивной энергии
Відправлено: alexposter від 25 Лютий 2009, 21:40:21
ТУ под рукой нет, расчетная мощность 329 кВт, по 2 категории. Есть приемники 1 категории - пож.оборудование. Обьект на тер. Украины. Ррасч. встроенных помещений порядка 50 кВт, инженерного оборудования дома (без пожарного) - порядка 100 кВт.
Назва: Re: Компенсация реактивной энергии
Відправлено: Generator від 25 Лютий 2009, 21:54:31
Если бы объект располагался в РФ то ответ был бы следующим:
Цитата СП31-110-203
Quote (selected)
6.34 Для местных и центральных тепловых пунктов, насосных, котельных и других потребителей, предназначенных для обслуживания жилых и общественных зданий, расположенных в микрорайонах (школы, детские ясли-сады, предприятия торговли и общественного питания и другие потребители), компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется, если в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего устройства на каждом рабочем вводе не превышает 50 квар. Это соответствует суммарной расчетной нагрузке указанных потребителей 250 кВт
Какова мощность основних потребителей электроэнергии?
Кстати, по нашему СП все потребители, входящие в состав комплекса, должны быть обособлены в отношении электроснабжения.
Назва: Re: Компенсация реактивной энергии
Відправлено: alexposter від 25 Лютий 2009, 22:41:04
Мощность основных потребителей электроэнергии - квартир - 230 кВт. Все потребители э/э обособлены, т.е. питаются напрямую от ГРЩ через индивидуальные приборы учета.
Назва: Re: Компенсация реактивной энергии
Відправлено: Generator від 25 Лютий 2009, 22:46:50
Где проходит граница балансового разграничения для обособленных потребителей эл. энергии? Неужели в ГРЩ =-0?
Назва: Re: Компенсация реактивной энергии
Відправлено: alexposter від 25 Лютий 2009, 23:23:31
Цитата: Generator
Неужели в ГРЩ Undecided?
- в нём самом :) Видимо, на клеммах доучётных автоматов для каждого обособленного потребителя.
Назва: Re: Компенсация реактивной энергии
Відправлено: Yurik від 26 Лютий 2009, 09:39:39
ККУ надо ставить на весь объект. Если есть возможность, то можно поставить в ТП.
Цитата: Generator
Где проходит граница балансового разграничения для обособленных потребителей эл. энергии? Неужели в ГРЩ ?
А что здесь удивительного?
Назва: Re: Компенсация реактивной энергии
Відправлено: Bas від 26 Лютий 2009, 11:35:30
На Украине ККУ на жилые здания не обязательны согл. п. 10.1 ДБН В.2.5-23-2003 (уточн. кроме жилых зданий). По опыту по Киеву на жилье не ставится, а по областям читай ТУ в них иногда точно указывают какой cos должен быть (по Киевской обл. 0,95-0,96). Если не знаешь ставь ТП.
Назва: Re: Компенсация реактивной энергии
Відправлено: MAKSIM від 27 Лютий 2009, 21:04:40
alexposter,  По поводу компенсации Читай ДБН В 2.5-23-2003 п.10
Назва: Re: Компенсация реактивной энергии
Відправлено: Kate311102003 від 01 Червень 2015, 16:10:58
рд 34.20.185-94
5.2.9. Компенсацияреактивной нагрузки промышленных и приравненных к ним потребителей (согласноПравилам пользования электрической и тепловой энергией) выполняется всоответствии с действующими нормативными документами по расчетам с потребителямиза компенсацию реактивной мощности и по компенсации реактивной мощности вэлектрических сетях промышленных предприятий.
Компенсирующие устройстварекомендуется устанавливать непосредственно у электроприемников.
Для жилых и общественныхзданий компенсация реактивной нагрузки не предусматривается.
Условия компенсацииреактивной нагрузки местных и центральных тепловых пунктов, насосных, котельныхи других потребителей, предназначенных для обслуживания жилых и общественныхзданий, расположенных в микрорайонах, определяются Нормами проектированияэлектрооборудования жилых и общественных зданий.
Назва: Re: Компенсация реактивной энергии
Відправлено: sinedb від 02 Липень 2015, 18:02:37
Парни, а если отстраниться от требований ДБН и других норм и логически подумать для чего ставят компенсацию...И от этого принимать решение.
...а дальше заказчик, экспертиза, сети Вам сами расскажут что и как они хотят. И тогда уже под их пожелания шерстить нормативку на предмет льзя-нельзя.