Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: sam4uk від 18 Квітень 2016, 15:41:38

Назва: Потери напряжения
Відправлено: sam4uk від 18 Квітень 2016, 15:41:38
Поможыть розыбратися з втратами напруги, є житловий будинок Рр=116кВт, довжина лінії 540м, Планується живлення трьома кабелями СІП-5 4х95мм, але розраховую втрати і не хватає, може якось не так рахую?
Визначаємо момент активних навантажень ділянки лінії:
Мр=ƩPl
Мр=160*0,5=58 кВт*км
Визначаємо розрахункову величину втрати напруги:
∆U=a1*(Mр/F)
а1=100/γ*U²
γ=31.7 м/ом*мм² для алюмінія
а1=100/31,7*0,38²=21,9
F- перетин жили провідника
∆U=21,9*(58/285)=4,45%
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: il85 від 19 Квітень 2016, 12:30:23
Маловато, как по мне и 3(4х120) будет мало
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: il85 від 19 Квітень 2016, 12:32:12
Это если учесть что cos f равно единице  а так и еще больше
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: grossel від 19 Квітень 2016, 13:44:35
cosf в городских сетях никогда без компенсации не превышает 0,9, кроме того при суммарном сечении 150 и больше мм2 необходимо при расчете учитывать реактивную составляющую в линии электроснабжения. К слову, вряд ли городские сети по запросу скажут какой  у них реальный cosf, поэтому на мой взляд, нужно учитывать природный коэффициент мощности.
При расчете сети по потере напряжения линии питающей сети, как правило, рассматриваются как симметрично нагруженные, кроме тех случаев, когда проектом предусматривается неравномерная загрузка фаз.
Для электроустановок, потери в линии cостоящей из нескольких параллельных проводников, рассчитывают по формуле:
                   ∆U= k*Z*Ip=k*Ip*L/n (r*cosf+x*sinf), B
где: k - коэффициент равный:
           - 2 для однофазных и двухфазных систем;
           - √3 для трехфазных систем;
        Ір – ток загрузки расчетный, если нет информации, необходимо учит. нагрузочную способность линии, А;
        L – длина линии, км;
        n – количество параллельных проводников на фазу, шт;
        r – активное сопротивление одного кабеля на 1 км, Ом/км;
        х – реактивное сопротивление одного кабеля на 1 км, Ом/км;
        cos f – коэффициент мощности нагрузки, sin f =√1- cos2 f.
Потери в % относительно ном. значения U:
                  ∆U%= ∆U/ U*100,
 удельная проводимость это величина обратная удельному сопротивлению (по справочным данным для Аl-0,026-0,028 Ом*мм2/м):
               1/ρо =1/0,028=35,7 м/ Ом*мм2
Если приведенные значения подставить в формулу и сделать вычисления получим значение потерь напряжения в линии более 5,5%. Реалное же падение должно (по рекомендации Шаповалова) быть 2,5% и не должно превышать 3,5%.
Данный расчет можно выполнить с использованием вашего метода по И.Ф.Шаповалову с учетом реактивной составляющей линии электроснабжения, но результат будет тот же.
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: Андрюха РЗА від 19 Квітень 2016, 14:03:30
Хм. а поближе ТП нет? 540 метров - это такая длина, что чтобы вы там не заложили потери будут мама не горюй. Меня в свое время учили что в городе сеть 0,4 кВ больше 400 метров - это нонсенс. Я не беру сейчас в расчет н/о - там особый случай.
Поэтому я бы либо обратился в РЭС в поисках другого ТП поближе (возможно с его небольшой реконструкцией), либо задумался бы об установке своего ТП (КТП), если это возможно.
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: il85 від 19 Квітень 2016, 14:54:19
є житловий будинок Рр=116кВт Для вибору приладів обліку та апаратів захисту на вводі житла (квартири) приймають питоме розрахункове навантаження одного житла (значення cos φ див. табл. 3.6). ДБН В.2.5-23-2010 (від 0,92 до 0,98) для квартир + необхідно врахувати загальнобудинкове обладнання
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: Сугор від 19 Квітень 2016, 15:16:45
є житловий будинок Рр=116кВт, довжина лінії 540м
sam4uk, а можно по подробнее? Я так понимаю, что это частный жилой дом (котедж :D) 116кВт - это точно расчетная мощность или установленная? Возможно имеет смысл проверить корректность расчета нагрузок. В противном случае нужно как сказал Андрюха РЗА, либо искать ТП по ближе, либо ставить свою КТП
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: Roman3R від 19 Квітень 2016, 15:26:35
либо искать ТП по ближе, либо ставить свою КТП
Такі питання вирішуються лише ТУ .
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: sam4uk від 19 Квітень 2016, 16:40:15
ТП поблище нема, нажаль,Рр=116кВт, це розрахункова зхгідно технічних умов
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: StetsVM від 19 Квітень 2016, 22:24:06
ТП поблище нема, нажаль,Рр=116кВт, це розрахункова зхгідно технічних умов
там планується підпільне виробництво?)
для чого така потужність на один котедж?
це як мінімум "ініціативну групу" заживити можна

либо искать ТП по ближе, либо ставить свою КТП
Такі питання вирішуються лише ТУ .
нехай змінюють ТУ
змінювати можна в бік зменшення потужності (для котеджу, здебільшого, достатньо 20-40кВт), або коригування точки підключення (доволі актуально якщо це новий масив)
будівництво власної підстанції збільшить матеріальні затрати на відсотків 20, але з'являється маса переваг
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: sam4uk від 20 Квітень 2016, 09:14:20
Житловий 5ти поверховий будинок
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: Андрюха РЗА від 20 Квітень 2016, 10:22:38
sam4uk, Хорошо, а установка своей КТП-160 кВА - не вариант?
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: il85 від 20 Квітень 2016, 14:28:02
А какая будет цена варианта с ТП?
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: grossel від 20 Квітень 2016, 14:55:46
Поддержу пожалуй Андрюху РЗА, это наиболее приемлемый вариант. И в ценовом вопросе тоже.
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: StetsVM від 21 Квітень 2016, 21:45:45
Житловий 5ти поверховий будинок

по-перше, кількість під'їздів/квартир?
чи передбачається автономне електроопалення квартир?

по-друге, подайте запит в обленерго стосовно пропускної спроможності існуючих ліній середньої напруги (джерело електропостачання, марка кабелю, протяжність лінії, навантаження по лінії в режимні дні), що проходять поряд (в першу чергу розглядайте кабель (-і) від якого заживлена Ваша точка підключення[/u])

можемо допомогти у вирішенні питань по Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій областях =)
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: il85 від 22 Квітень 2016, 14:18:48
Житловий 5ти поверховий будинок

по-перше, кількість під'їздів/квартир?
чи передбачається автономне електроопалення квартир?

по-друге, подайте запит в обленерго стосовно пропускної спроможності існуючих ліній середньої напруги (джерело електропостачання, марка кабелю, протяжність лінії, навантаження по лінії в режимні дні), що проходять поряд (в першу чергу розглядайте кабель (-і) від якого заживлена Ваша точка підключення[/u])

можемо допомогти у вирішенні питань по Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій областях =)
Щось я не зовсім зрозумів як все вище перераховане впливає на втрати напруги і переріз кабеля?
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: StetsVM від 23 Квітень 2016, 15:00:08
Щось я не зовсім зрозумів як все вище перераховане впливає на втрати напруги і переріз кабеля?

недоцільно прокладати півкілометрову лінію на таку потужність по низькій напрузі
попри усі "хотєлки" Замовника
тим паче, зважаючи на нерідкі "продєлки" обленерго, коли межа балансової належності встановлюється на вхідних контактах комутаційного апарату в ВРЩ об'єкта
яке тоді значення напруги буде в кінці лінії через декілька років?

доцільно отримати такий варіант, який, в першу чергу, дійсно задовольнить замовника
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: yikell від 13 Липень 2016, 10:38:17
У кого есть что-то типа таблички с допустимыми потерями напряжения кабельных линий от ГРЩ ? Когда-то встречал такую рекомендательную таблицу, но к сожалению не могу найти.
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: grossel від 13 Липень 2016, 11:44:52
И.Ф Шаповалов. Справочник по расчету электрических сетей. Табл.1.
Отдельные документы:
                                                      РД 34.20.185-94
5.2.2. В электрических сетях должны быть обеспечены отклонения напряжения у приемников электрической энергии, не превышающие ±5 % номинального напряжения сети в нормальном режиме и ±10 % в послеаварийном режиме.
5.2.3. Расчет электрических сетей на отклонение напряжения производится для режимов максимальных и минимальных нагрузок. При отсутствии необходимых данных допускается принимать нагрузку в минимальном режиме в пределах 25-30 % максимальной.
При разнородном составе потребителей следует также производить расчет сети для промежуточного уровня нагрузок в утренние и дневные часы суток.
5.2.4. Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях 10(6) кВ не более 6 %, в сетях 0,38 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6 %.
Большие значения относятся к линиям, питающим здания с меньшей потерей напряжения во внутридомовых сетях (малоэтажные и односекционные здания), меньшие значения - к линиям, питающим здания с большей потерей напряжения во внутридомовых сетях (многоэтажные многосекционные жилые здания, крупные общественные здания и учреждения).
ВСН 97-83
Расчет  уровней напряжений и выбор средств регулирования. Компенсация реактивной мощности
5.4. Городские электрические сети должны обеспечивать на зажимах присоединенных к ним приемников электрической энергии в нормальном режиме отклонения напряжения (% номинального напряжения сети) не превышающие следующие значения:
а) для основной массы электроприемников +-5 %;
б) на зажимах приборов рабочего освещения установленных в производственных помещениях и общественных зданиях, где требуется значительное зрительное напряжение, а также в прожекторных установках наружного освещения от минус 2,5 % до + 5 %;
в) на зажимах электродвигателей и аппаратов для их пуска и управления от минус 5 % до +10 %.
5.5. Для электроприемников, указанных в п. 5.4 (а и в), которые подключены к воздушным сетям в районах усадебной застройки городов и поселков или получают питание от тяговых подстанций электрифицированного транспорта, допускаются отклонения напряжения в пределах соответственно +- 7,5 % и от минус 7,5 % до +10 %.
В этих случаях не менее чем у 50 % указанных электроприемников (по общей мощности) отклонения напряжения должны быть не более +- 5 %.
5.6. Расчеты электрических сетей на отклонения напряжения производятся для режимов максимальных и минимальных нагрузок.
При отсутствии необходимых данных допускается принимать нагрузку в минимальном режиме в пределах 25 - 30 % от максимальной.
При разнородном составе потребителей следует также производить расчет сети для промежуточного уровня нагрузок в утренние и дневные часы суток.
5.7. Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях напряжением 10 (6)кВ- 20 кВ не более 6 %, в сетях 0,4 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6 %.
Большие значения относятся к линиям, питающим здания с малой потерей напряжения во внутридомовых сетях (малоэтажные и односекционные здания), меньшие значения  к линиям, питающим здания с большей потерей напряжения во внутридомовых сетях (многоэтажные многосекционные жилые здания, крупные общественные здания и учреждения).
Для отдельных электроприемников указанные выше предельные значения потерь напряжения могут быть увеличены в соответствии с п. 5.5 настоящей Инструкции.
Во вложении, для информации, можно посмотреть табл.5-11
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: yikell від 13 Липень 2016, 12:22:59
grossel, Спасибо, справочник Шаповалова есть и эту табличку видел. Но вот встречал другую табличку и там немножко другие величины потерь. Вот табличка нужна с этими значениями, цитирую
Quote (selected)
"При разработке типовых проектов жилых зданий допустимая потеря напряжения во внутридомовой сети принимается: для зданий до 5 этажей до 1,8°/о " выше 5 до 9 этажей до 2,5% " выше 9 этажей до 3,2%"
То есть там было расписано про потери даже до 3,2% для домов выше 9 этажей.
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: grossel від 13 Липень 2016, 14:15:18
Можно еще посмотреть:
Электрические сети и электрооборудование жилых и общественных зданий, 2-е изд. Тульчин И.К., Нудлер Г.И., М.: Энергоатомиздат, 1990. См. табл. "Отклонения напряжения" на стр. 192, табл. 11.1 "Наибольшие допустимые (располагаемые) потери напряжения от шин ТП до наиболее удалённого электроприёмника в жилых и общественных зданиях", табл. 16.1 "Пределы допустимых потерь напряжения, при которых параметры электрической сети имеют значения, близкие к оптимальным" на стр. 253.

Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования. Под ред. Ю.Г. Барыбина и др.- М.: Энергоатомиздат, 1991 (серия справочников "Электроустановки промышленных предприятий"). См. табл. 2.58. "Допустимые отклонения напряжения на зажимах электроприёмников" на стр. 169-170 и табл. 4.4. "Допустимые потери напряжения в осветительных сетях" на стр. 338.

Проектирование кабельных сетей и проводок. Под общей редакцией Г.Е. Хромченко. М.: Энергия, 1980. См. гл. 2-7 "Отклонение и потери напряжения в сетях" на стр. 75.
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: kostalom від 25 Жовтень 2016, 15:29:11
Ось нормативні спадки напруги в ПУЕ (остання редакція). Але я так розумію то спадок від ВРП, ГРЩ до споживачів. Тобто спадок від ТП до ГРЩ ця таблиця не регламентує... Як на мене якщо допустити що спадок від ТП до кінцевого споживача (квартири) має складати 7% то спадок 4,4% в мережах ЕП +/- допустимий.
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: grossel від 25 Жовтень 2016, 15:58:50
Не нужно путать потери в линии электроснабжения и допустимые отклонения напряжения у наиболее удаленного электроприемника.
Потери в линиях электроснабжения складываются с потерь в питающем трансформаторе + во внешних линиях электроснабжения + внутренних и как правило суммарные потери напряжения питания должны быть такими, чтобы отклонение напряжения на наиболее удаленном силовом электроприемнике не превышало 5%, а отклонение на наиболее удаленном осветительном приборе (согласно нового ПУЭ)-3%.
Назва: Re: Потери напряжения
Відправлено: kostalom від 25 Жовтень 2016, 16:24:34
В тому скані що я скинув мова якраз не про відхилення а про спадок напруги.