Вопрос в сдедующем
начал считать микрорайон
все домики разделил на 2 условных дома с газ плитами и электро плитами + прибавил лифты (все с коэффициентами)
нужно ли учитывать пожарную нагрузку в высотных домах (если да то как?)
и нужно ли учитывать сантех нагрузку (так же если да то как?) видел где-то 1квартиру на 0,05
ну и вообще кто располагает информацией свяжитесь со мной
скайп tarantulas696
буду рад любой помощи по расчету
-
все домики разделил на 2 условных дома
это как?нужно ли учитывать пожарную нагрузку в высотных домах (если да то как?)
ту что работает только при пожаре учитывать не нужно, но есть противопожарное оборудование которое работает постоянно (пожсигнализация) или может работать (противопожарные клапана вентиляции). Иногда имеет смысл проверить соотношение мощности оборудования которое отключается при пожаре и которое включается, может случится такое что при пожаре мощность работающего оборудования увеличится
-
все домики разделил на 2 условных дома
а как по другому?
есть дома с газом
есть дома с электроплитами
для того и того уделка на 1 квартиру разная
поэтому складываем все квартиры газа = 1 условный дом
и все с электроплитами = 2 условный дом
-
Рассуждения ваши логичны. Желательно еще указать флажок страны в профиле, чтобы можно было ссылаться на нормативную документацию этой страны.
Так же в виде информации вам могут быть полезны учебные пособия во вложении. Их в любом случае объединяет общий принцип определения нагрузок микрорайона.
-
примеров нету ? заранее спасибо
ilua_1984@mail.ru
-
Был где-то на форуме, не нашел, выложу повторно.
По нормам ДБН "Украина", хотя в сравнении с российским СП31 по сути принцип такой же.
Возможно и Вам пригодиться.