Вот фото:
https://www.dropbox.com/home/Harkov%20TZCO/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82?preview=DSC02648.JPG (https://www.dropbox.com/home/Harkov%20TZCO/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82?preview=DSC02648.JPG)
https://www.dropbox.com/home/Harkov%20TZCO/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82?preview=DSC02647.JPG (https://www.dropbox.com/home/Harkov%20TZCO/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82?preview=DSC02647.JPG)
Прошу помощи в определении типа и сечения кабеля по фото.
Это два вводных кабеля питающих ВРП детского сада.
Сейчас задействовано 3\5 детского сада и по проектным решениям выделено100 кВт мощности.
В 2\5 предполагается реконструкция и расчетная нагрузка составляет порядка 50 кВт, выдержит ли кабель общую суммарную нагрузку в 150 кВт?
-
Наверное мой вопрос сложный и по фото определить невозможно?
Это как ставить диагноз пациенту по фотографии не все могут.
Надеюсь на ум женщины. Звонил сегодня завхозу в садик,
жду ответа.
-
Руслан и Людмила, требует ввести адрес почты и пароль или создать акаунт
-
Руслан и Людмила, добавьте фото в сообщение
-
Руслан и Людмила, не видно фотографии.
-
https://www.dropbox.com/s/t6y0jbbnpqqlmci/DSC02647.JPG?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/t6y0jbbnpqqlmci/DSC02647.JPG?dl=0)
Может это фото будет доступно?
Со слов женщины один кабель сечением 3х95 - правый кабель, а кабель слева ААШВ 3х95+1х95,
мне кажется похоже на правду?
-
Нет.
Судя по виду шкафа кабелям не менее 20 лет значит это кабель с большой вероятностью типа АВВБГ или АВВБ (на фотографии не видно снят джгутовый покров или он изначально без покрова-АВВБГ). Так как 4-я заземляющая жила сегментная, значит сечением не менее 70 мм.кв.
То есть правый кабель судя по фотографии типа-АВВБГ 3х120+1х70 не менее.
ЗЫ: Почему не ААШв? На фотографии нет поводка заземления алюминиевой оболочки кабеля на шину РЕN, плюс внутренний монтаж электроустановки цеха, где обычно для монтажа использовались кабели АВВБГ
-
https://www.dropbox.com/s/ui70yiokao9ggur/DSC02648.JPG?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/ui70yiokao9ggur/DSC02648.JPG?dl=0)
Может здесь лучше видно.
Я вижу на фото по три жилы в каждом кабеле, а вы?
-
Спасибо! Лучше. Судя по этой фотографии, беру свои слова обратно, кабель все же может быть типа ААШв 3х120. То, что на предыдущей фотографии воспринималось как 4-я сегментная заземляющая жила оказалось заземляющим поводком алюминиевой оболочки кабеля, на то что это кабель ААШв так же указывает способ разделки, что характерно для кабеля в бумажной пропитаной изоляции. Но судя по сечению жил на фотографии и косвенного подтверждения размером сечения поводка зазамления, все же склоняюсь, что сечение кабеля 120 мм.кв.