Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: emigrant-l від 04 Квітень 2016, 11:40:05

Назва: Прокладка КЛ/ВЛИ 0,4 кВ по фасаду соседнего здания
Відправлено: emigrant-l від 04 Квітень 2016, 11:40:05
Здравствуйте!
Прошу помощи в решении такого рода вопроса.
У заказчика есть существующие строения на территории производства (все здания нежилые и грубо говоря взрыво/пожаро безопасные). Имеет желание разместить в крышах некоторых зданий модули солнечной электростанции. КТП 10/0,4 кВ, на которую пердполагается выдавать мощность находится через одно здание от того, где размещается оборудование. Чтобы минимизировать работы по нарушению текущего благоустройства он желает линию 0,4 кВ переменного тока от кабельной сборки инверторов до КТП проложить по фасаду соседнего отдельностоящего здания. В одном случае прокладывается СИП 4х70, в другом кабель 4х240...
Вопрос следующего характера: Допускает ли нормативная документация прокладку воздухом по фасадах соседних зданий? Не сквозь здание, а по фасаду. Уже несколько раз перелопатил ПУЭ, не могу найти ничего такого...
Размещение объекта - Киевская область.
Собственник зданий на топосъемке согласовал такие трассы.
И еще, согласно тех.условий, присоединение обязательно должно быть к РУ НН КТП, а не к ВРП зданий.
Назва: Re: Прокладка КЛ/ВЛИ 0,4 кВ по фасаду соседнего здания
Відправлено: grun від 05 Квітень 2016, 09:10:01
п.2.3.25 ПУЕ Допускається прокладати КЛ способом підвішування на стальному канаті...
п.2.3.28 ПУЕ На територіях промислових підприємств КЛ можна прокладати ... по стінах будівель...
Назва: Re: Прокладка КЛ/ВЛИ 0,4 кВ по фасаду соседнего здания
Відправлено: grun від 05 Квітень 2016, 09:11:41
п.2.4.5 ПУЕ Допускається прокладання СІП на стінах будинків і споруд...
Назва: Re: Прокладка КЛ/ВЛИ 0,4 кВ по фасаду соседнего здания
Відправлено: emigrant-l від 05 Квітень 2016, 10:00:10
Большое спасибо!
Как-то получилось что раздел по КЛ пробежал мельком, больше вчитывался в ВЛ.  :-[
По поводу п.2.4.5 - не был уверен, так как думаю что есть разница между прокладкой СИПа по фасаду строения, которое он должен запитать, и прокладка СИПа по фасаду строения "транзитом"...