Ситуация такая:
1. Блок питания - Тирас БЖ1230 (выход 12 В, Імах 3 А, на выходе установлен предохранитель 5 А)
2. Бранд - Параметры электрического пуска электро-механического побудителя:
напряжение постоянного тока на контактах, В - не менее 0,9
ток срабатывания, А - не менее 0,3
продолжительность приложения напряжения, с - не менее 1
- сопротивление, Ом от 1,4 до 3,0
3. В то же время: выход 12 В/сопротивление от 1,4 до 3,0 Ом = ток от 8,57 до 4 Ампер.
4. Надо управлять двумя Брандами, нагрузочная способность контактов реле - 5 А, 30 В
Вопрос:
1) Выдержит ли блок питания 2) Надо ли ставить ограничительные резисторы, что бы ограничить ток до 0,3 А 3) Как вообще работает этот электро-механического побудитель?
-
Вы бы лучше этот вопрос в Брандмастер адресовали. Ребята отвечают вполне оперативно.
Или в Тирас.
-
Ситуация такая:
1. Блок питания - Тирас БЖ1230 (выход 12 В, Імах 3 А, на выходе установлен предохранитель 5 А)
2. Бранд - Параметры электрического пуска электро-механического побудителя:
напряжение постоянного тока на контактах, В - не менее 0,9
ток срабатывания, А - не менее 0,3
продолжительность приложения напряжения, с - не менее 1
- сопротивление, Ом от 1,4 до 3,0
3. В то же время: выход 12 В/сопротивление от 1,4 до 3,0 Ом = ток от 8,57 до 4 Ампер.
4. Надо управлять двумя Брандами, нагрузочная способность контактов реле - 5 А, 30 В
Вопрос:
1) Выдержит ли блок питания 2) Надо ли ставить ограничительные резисторы, что бы ограничить ток до 0,3 А 3) Как вообще работает этот электро-механического побудитель?
Добрый день.
Ограничительные резисторы ставить не надо, они не предусмотрены в руководстве по эксплуатации.
При достижении минимального тока срабатывания 0,3 А пиротехнический пускатель срабатывает, цепь обрывается. Тем самым ток в цепи не может превысить 0,3 А и вывести из строя блок питания.
Постарался ответить наиболее оперативно :)
-
Евгений Андреевич, а какой индуктивности нужно тогда ставить дроссель последовательно в цепи, чтобы он придерживал нарастание тока в цепи?
И прошу прощения если мой вопрос не в дугу - он навеян датой.
-
Евгений Андреевич, а какой индуктивности нужно тогда ставить дроссель последовательно в цепи, чтобы он придерживал нарастание тока в цепи?
И прошу прощения если мой вопрос не в дугу - он навеян датой.
Уважаемый bvv,
спасибо за вопрос по существу, который, думаю, интересует многих форумчан.
Придерживание нарастания тока в цепи возможно несколькими способами:
1. Обеспечить параллельно-последовательное подключение по замкнутому контуру.
2. Поставить повышающий дроссель с вертикальной индуктивностью не более 50 мл/бар*Ом.
Если возникнут другие фундаментальные вопросы - постараюсь и на них разработать обоснованный ответ :)