Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Udgin від 30 Березень 2016, 17:54:37
-
Добрый день!
Возникла задача запроектировать трансформаторную подстанцию, но не простую, а чтоб ее строительная часть предусматривала возможность установки в ней РУ-10 кВ. Т.е. нужно здание, в котором находится:
- трансформаторная подстанция 2х1000 кВА
- распределительн
оеый устройствопункт 10 кВ двухсекционный
К сожалению, по второму пункту пока нет ясности, предварительно известно, что мощность 10 МВА.
Эксплуатировать здание будет Киевэнерго.
UPD. Да, приношу свои извинения, неправильно сформулировал, конечно же имелось ввиду не РУ-10 кВ, а РП-10 кВ. Нужно здание с трансформаторной подстанцией с возможностью оборудовать в нем городское РП.
Кто может поделиться примерами или хотя бы какими-то данными или хотя бы сказать, где такое здание можно в натуре увидеть?
-
но не простую, а чтоб ее строительная часть предусматривала возможность установки в ней РУ-10 кВ
Ну нифига себе. Это же из разряда фантастики. Да еще и не простую.
К сожалению, по второму пункту пока нет ясности, предварительно известно, что мощность 10 МВА.
Может имелось ввиду РП совмещенный сТП?
где такое здание можно в натуре увидеть?
Сходи в любой РЭС к мастеру ТП/РП....он тебе за могрыч раскажет и покажет. Пройдись по Киеву, увидишь здание с надписью РП-номер, РУ-10кВ, это оно, ты у цели.
-
Udgin, Можно задачу сформулировать более четко? Потому что в 99% трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ присутствует РУ-10 кВ. (Как бы странно это не звучало :)))
10 МВт, это уже скорее не ТП, а минимум РП, а то и ПС-110 кВ, выполненная по схеме фидерного пункта. Такие тоже есть - например в Киеве - это ПС "Лыбидская", возле Океан-плазы. В ней стройчасть сделана под полноценную ПС-110 кВ, только оборудование установлено в "купированном" виде.
Что именно Вас интересует?
-
Udgin, т.е. это будет городское РП совмещенное с ТП? По идее для начала нужно получить ТУ в КЭ, там будет вся необходимая информация. Что касается самой РП-ТП, то можно обратится на заводы изготовители высоковольтного оборудования, сейчас многие производители выпускают БКТП типа такой http://electrograd.com/product_55.html (http://electrograd.com/product_55.html)
-
городское РП совмещенное с ТП
407 - 3 - 661.03
https://www.google.com/search?q=407-3-661.03+&ie=utf-8&oe=utf-8 (https://www.google.com/search?q=407-3-661.03+&ie=utf-8&oe=utf-8)
-
Коллеги, давайте топикстартер сначала четко сформулирует вопрос, а потом мы будем ему отвечать. А то это напоминает гадание на кофейной гуще :)
-
Я исправил пост, чего-то перепутал РУ и РП.
-
Udgin, http://www.tipovoy-proekt.ru/ktp_3.html (http://www.tipovoy-proekt.ru/ktp_3.html) Посмотрите тут
-
Всем спасибо, типовый 407-3-661.03 - вроде то что нужно.
-
Udgin, На самом деле вы проектируете стройчасть РП, в котором ставите полноценное РУ-0,4 кВ, трансформаторы. А РУ-10 кВ ставите только 2 ввода, СВ, СР, 2 ТН-а и 2 ячейки отходящих. Вакуумники ставите. просто пишите примечание, что схемы вторичных соединений будут собраны на этапе преобразования ее в РП-10 кВ. Ну и защиты соответственно не вводите. Надо только с Релейкой поговорить - о том нужно ли ставить ШОТ. Это дискуссионый момент.