Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Nexon від 30 Березень 2016, 13:44:21

Назва: Методика расчета ТМГ 6/0.4 для АД с КЗ ротором
Відправлено: Nexon від 30 Березень 2016, 13:44:21
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста как рассчитывается мощность масляного трансформатора для запуска одного асинхронного двигателя с кз ротором мощностью 200кВт, Iном=380, Iпуск=2100А. Выбрал бы 400кВА, но сомневаюсь, что этой мощности хватит, чтобы запустить двигатель, думаю будет просадка напряжения при пуске. Каким расчетом можно развеять сомнения?
От трансформатора до ШУН - 30м
От ШУН до двигателя - 20м
Назва: Re: Методика расчета ТМГ 6/0.4 для АД с КЗ ротором
Відправлено: Roman3R від 30 Березень 2016, 13:58:54
как рассчитывается мощность масляного трансформатора для запуска одного асинхронного двигателя
Назва: Re: Методика расчета ТМГ 6/0.4 для АД с КЗ ротором
Відправлено: Гость від 30 Березень 2016, 15:56:59
Ищите книгу (увы, сейчас выложить не могу):
Карпов Ф.Ф. Как проверить возможность подключения к электрической сети двигателей с короткозамкнутым