Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Дядя від 24 Лютий 2009, 13:35:50
-
Маю душевні і творчі муки щодо виконання такого роду проекту. Яку схему ввімкнення лічильника вибрати. Які лічильники краще використоовувати. Які транси струму і напруги застосувати. Як ви вже зрозуміли буду виконувати такий проект вперше. Спеціалістів з досвідом прошу допомоги :thumbsup:
-
Конкретнее 8).
-
Конкретнее.
1)Тип счетчика зависит от того с какими счетчиками работает ваше облэнерго. Вы будете передавать им информацию, для считывания которой требуется соответствующее програмное обеспечение. Как правило, не особо себя загружая, облэнерго покупает програмное обеспечение под 2-3 типа счетчиков. У нас в Херсоне это Элгама, ZMD и ЕвроАльфа. Счетчик должен быть трансформаторного включения естесственно :) и иметь ном. напряжение 100В. Лучше если он будет двухэлементный трехпроводный. По схеме подключения он будет подключен через 2 тр-ра тока.
2) Далее считывание информации. Для этого в основном используются токовая петля или RS485 протокол. Передача данных осуществляется через GPRS модем, к которому присоединиться можно через протокол RS232. Соответственно потребуется конвертер RS485/RS232, чтобы соединить счетчик с модемом. И такой же модем возле компьютера заказчика поставить (или тянуть провод от счетчика к комьютеру). Почти все. Далее параметризация, настройка и т.д.
3) Выбор тр-ров тока, напряжения и прочего оборудования не принципиален. Подойдет любое отечественное или импортное. Главное чтобы работало.
В кратце суть изложил. Остальное сами довыясните. Удачи!
-
У нас в Херсоне это Элгама, ZMD и ЕвроАльфа.
Скаких это пор ?????
На ZMD и Евро Альфу в Херсоне нет программ !!! Ну программы почти есть ,но с ними никто не может работать !!!
А по вопросу - счетчик лучше ставить трехелементный (SL7000, EPQS - у них программы поприятней). Из трехелементного всегда можно сделать двухелементный !!!!
-
У нас в Херсоне это Элгама, ZMD и ЕвроАльфа.
Это счетчики, которые предлагает само облэнерго в своих рекомендациях. Я лично пока применял только счетчики Элгама. Проблем не было.
А по поводу трехэлементный или двухэлементный. Действительно "трех" всегда можно переподключить в "двух". Схема посложнее - изза этого метрологам не всегда нравится эта замена. Но все равно все работает.
-
У нас в Херсоне это Элгама, ZMD и ЕвроАльфа.
Это счетчики, которые предлагает само облэнерго в своих рекомендациях. Я лично пока применял только счетчики Элгама. Проблем не было.
А по поводу трехэлементный или двухэлементный. Действительно "трех" всегда можно переподключить в "двух". Схема посложнее - изза этого метрологам не всегда нравится эта замена. Но все равно все работает.
Не вижу ничего сложного в подключении 3-х елементного счётчика в двух елементную схему.Просто ноль по току с неполной звезды присоединить на генератор фазы В по току,а все нагрузки фаз А В С соединить общей перемычкой и заземлить!!!