Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: elazutin від 24 Березень 2016, 18:04:47
-
Есть n-е коли-во жилых домов с индивидуальным отоплением в каждой квартире! Заказчик хочет подвести резервное питание от ДЭС ТОЛЬКО к газовому котлу (автоматике котла 100ВАТ) каждой квартиры! НЕ пойму как это осуществить !!!! поставить АВР (однофазное на контакторе) на эту группу? а учет электроэнергии по резервному кабелю как же?
-
elazutin, а место еще для одного счетчика на каждую квартиру есть?
-
100ВАТ
як варіант ББЖ. узгодити з замовником.
-
Заказчик хочет подвести резервное питание от ДЭС ТОЛЬКО к газовому котлу (автоматике котла 100ВАТ) каждой квартиры
Намного дешевле обойдется отдельный UPS для каждой квартиры
-
В случае когда для отопления отдельной квартиры жилого дома используется автономное индивидуальное отопление нет необходимости в установке ДЭС, категорию электроснабжения определяет категория жилого дома, так как на бытовые котлы тепловой мощностью до 60 кВт не распространяются требования ДБН на котельни. Тем более если используются бытовые котлы с закрытой камерой сгорания с отводом газов через стену наружу (только до 10 этажей газовые котлы могут устанавливаться). Автоматика безопасности выполнена таким образом, что при исчезновении напряжения на бытовом котле-срабатывает отсечной клапан перекрывая подачу газа, а снижение температуры при отключенном котле (до ликвидации аварии) не может существенно снизиться за счет теплоизоляции ограждающих конструкций и расчетного снижения теплопотерь в строительной конструкторской документации.
-
grossel, насколько я понял, проблема в другом... Заказчик сомневается в надежности электроснабжения, если в жилом доме надолго отключатся оба ввода то автоматика котлов, потеряв питание, отключит газ и жильцы останутся без отопления
-
grossel, насколько я понял, проблема в другом... Заказчик сомневается в надежности электроснабжения, если в жилом доме надолго отключатся оба ввода то автоматика котлов, потеряв питание, отключит газ и жильцы останутся без отопления
1. Индивидуальные бытовые котлы разрешено применять в зданиях этажностью до 10 этажей (до 26,5 м на площадке последнего этажа), а это согласно ДБН В.2.5-23- ІІ категория. Поэтому вопрос- какой ДЭС?
2. В зданиях ІІ категории электроснабжения время ликвидации аварии силами дежурного персонала или выездной ремонтной бригады, или же переключение на резервный ввод.
3. В конструкции ж/здания для снижения теплопотерь, а следовательно и для снижения расхода и экономии энергоресурсов согласно нового ДБН на отопление, заложены конструкторами такие мероприятия, что вряд ли теплопотери за ограниченое время ликвидации аварии составят больше 2-3 градусов в зимнее время.
-
Поэтому вопрос какой ДЭС?
grossel, полностью с Вами согласен. На хрена извращаться с ДЭС? лучше потратить "лишние" деньги, если они есть, на качественное оборудование чтобы уменьшить вероятность аварий
-
Всем спасибо за ответ! Установка ДЕС реально требование заказчика (в дальнейшем рекламная замануха "ПОКУПАЙТЕ У НАС КВАРТИРЫ У НАС ВСЕ АВТОНОМНОЕ: Вы не замерзнете зимой и у вас из крана всегда будет течь чистая вода (имеется скважина, хотя есть и подключение с города)") Выход один делать отдельную сеть к котлам устанавливая дополнительные счетчики и ставить на все это дело АВР. Только вот как правильно схему увязать чтоб потом проект в ОБЛЭНЕРГО согласовать ?
-
как правильно схему увязать чтоб потом проект в ОБЛЭНЕРГО согласовать ?
Пусть заказчик возьмет ТУ в облэнерго на установку ДЭС .