Прошу помощи в подборе оборудования и рабочей схемы ВРУ с АВР на доступном оборудовании нагрузка 32А.
Цель собрать ВРУ с АВР на два ввода с возможностью в автоматическом режиме запускать и останавливать дезельгенератор (дизель имеет свой шкаф АВР), а так же отправка сигналов на ПЛК о состоянии 1го или 2гг ввода. Никогда таким не знимался, заказывать на стороне нехотят все повесили на меня..., вот и прошу помощи.
Пока  понял что АВР можно построить на 2х пускателях и реле контроля фаз, а дальше ума не приложу.
Назва: Re: Сборка не дорогого ВРУ с АВР на запуск дизеля
Відправлено: grossel від 21 Березень 2016, 16:11:07
Какая задача?
1. Есть основной ввод от сети, а второй резервный ввод запитуется от ДЭС?
2. Какая категория электроснабжения объекта?
3. Шины общие или 2 секции шин (каждая на свой ввод)?
Назва: Re: Сборка не дорогого ВРУ с АВР на запуск дизеля
Відправлено: LAKI від 22 Березень 2016, 06:38:05
1. Да, от ТП  и от ДЭС
2. Iя категория, т.к. котельная строится чисто под нужды отопления детского сада
3. Шина общая

(http://trueimages.ru/thumb/53/58/6fbc0f65.png) (http://trueimages.ru/view/mB1WN)
Назва: Re: Сборка не дорогого ВРУ с АВР на запуск дизеля
Відправлено: grossel від 22 Березень 2016, 10:35:39
Можно выполнить схему как показано на схеме с ДЭС во вложении. Сигналом для пуска ДЭС будет отсутствие напряжения на основном вводе (замкнутые НЗ контакты КМ1). Нормально открытые контакты КМ1 и КМ2 использовать в цепи сигнализации состояния вводов с помощью контроллера. Такая схема проходит для Украины, в РФ же последнее время требуют постоянную работу ДЭС в дежурном режиме, а это можно организовать 2 секциями шин распредустроства с секционированием между ними. То есть на каждую секцию от свого источника поступает напряжение и в случае отключения одного из них включается секционный выключатель. Или же при такой схеме как у меня, для РФ, для выполнения требования наличия напряжения на резервном вводе-плюс еще можно использовать ИБП для обеспечения наличия напряжения на вводе до гарантированного пуска ДЭС (но это дороговато для детсада) включенного через коммутационную панель АВР ДЭС (АТІ).
Назва: Re: Сборка не дорогого ВРУ с АВР на запуск дизеля
Відправлено: LAKI від 22 Березень 2016, 23:59:30
Спасибо, сейчас попробую оборудование подобрать, если что не так подберу поправьте пожалуйста beer