Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: il85 від 18 Березень 2016, 16:21:49

Назва: Вывод кабеля с ячейки КСО 10 кВ на стену
Відправлено: il85 від 18 Березень 2016, 16:21:49
Подскажите пожалуйста можно ли вывести кабель с ячейки КСО 10 кВ на стену минуя кабельный канал и как это лучше сделать? Ситуация такая что вводной кабель раньше уходил к кабельный канал и в другую ТП по каналу - а теперь нужно выйти кабелем сразу на стену и дальше по стене до другой точки подключения
Назва: Re: Вывод кабеля с ячейки КСО 10 кВ на стену
Відправлено: Андрюха РЗА від 18 Березень 2016, 16:28:34
il85, кабелем 10 кВ по стене? Честно говоря я такого не видел в принципе. А как на счет радиусов изгиба кабеля? Кстати какой он у Вас?
И вообще, можно на планчик ТП, или что там у Вас, глянуть.
Назва: Re: Вывод кабеля с ячейки КСО 10 кВ на стену
Відправлено: Roman3R від 18 Березень 2016, 16:30:18
вводной кабель раньше уходил к кабельный канал и в другую ТП по каналу - а теперь нужно выйти кабелем сразу на стену и дальше по стене до другой точки подключения
На стіну піднімайте кабель з кабельного каналу .
Назва: Re: Вывод кабеля с ячейки КСО 10 кВ на стену
Відправлено: il85 від 19 Березень 2016, 11:04:10
План ТП
Назва: Re: Вывод кабеля с ячейки КСО 10 кВ на стену
Відправлено: grossel від 19 Березень 2016, 14:55:06
На мой взгляд, нужно немного сместить конец кабельного канала в район угла трансформатора со стороны ВН. Кабелем от камеры доходим до угла трансформатора и подымаемся к вводным зажимам трансформатора в стальной трубе. Трубу закрепляем сваркой к обрамлению маслосборника. Например как у меня во вложении (трубу только закладываем под свой кабель-с учетом заполняемости 40%).
Назва: Re: Вывод кабеля с ячейки КСО 10 кВ на стену
Відправлено: il85 від 19 Березень 2016, 15:24:37
Трансформатор типу ТМЗ і виходи ВН і НН з боків трансформатора
Назва: Re: Вывод кабеля с ячейки КСО 10 кВ на стену
Відправлено: il85 від 19 Березень 2016, 15:29:20
мене цікавить як краще вийти з комірки №1 КСО кабелем на стіну і далі по стіні див. Model.pdf
Назва: Re: Вывод кабеля с ячейки КСО 10 кВ на стену
Відправлено: Pit від 20 Березень 2016, 13:30:29
Подскажите пожалуйста можно ли вывести кабель с ячейки КСО 10 кВ на стену минуя кабельный канал и как это лучше сделать? Ситуация такая что вводной кабель раньше уходил к кабельный канал и в другую ТП по каналу - а теперь нужно выйти кабелем сразу на стену и дальше по стене до другой точки подключения

   Обращаемся к ПУЭ 2014г. п.4.2.103. Прокладати в камерах апаратів і силових трансформаторів транзитні кабелі і проводи заборонено.
   
   Но если очень хочется, то можно в металлических трубах.
Назва: Re: Вывод кабеля с ячейки КСО 10 кВ на стену
Відправлено: Roman3R від 20 Березень 2016, 16:31:06
Прокладати в камерах апаратів і силових трансформаторів транзитні кабелі і проводи заборонено.
Де ви побачили транзит ?
Назва: Re: Вывод кабеля с ячейки КСО 10 кВ на стену
Відправлено: Андрюха РЗА від 21 Березень 2016, 09:26:17
il85, немного не понял. В приложенном Вами файле - существующая ситуация, или та, которая будет?
Если существующая - то я бы поднимался на стену следующим образом: из ячейки выходил бы вперед - в кабельный канал, в нем бы поворачивал вверх и выходил бы на стену - на которой ставил бы кабельрост и по нему шел бы куда нужно. Другое дело, что нет размеров, и следовательно возможности проверить радиусы изгиба кабеля.
Назва: Re: Вывод кабеля с ячейки КСО 10 кВ на стену
Відправлено: il85 від 21 Березень 2016, 12:28:56
ситуация (я делаю реконструкцию) существующая, пол в ТП двойной (фальшпол). А в середине камеры пройти нельзя? или по задней стенке камеры? но я вообще думаю сделать канал с зади и накрыть его крышками, а по стене пойти в пластиковой или металлической трубе
Назва: Re: Вывод кабеля с ячейки КСО 10 кВ на стену
Відправлено: Андрюха РЗА від 21 Березень 2016, 13:33:42
il85, давайте разберем Ваши варианты:
1. про "внутри камеры" забудьте - самовольное вмешательство в конструкцию камеры - это чревато очень серьезными последствиями. К тому же как вы собираетесь пройти мимо сборных шин и шинных спусков, да хотя бы мимо разъединителя?
2. По задней стенке теоретически возможно, и при этом как и где вы планируете изогнуть кабель на 270 градусов в одну сторону, а потом еще на 90 в другую. У Вас же кабель скорее всего АСБ? Для него при сечении 3х150, радиус изгиба составляет 15х dн (наружный диаметр одного кабеля), то есть 15*45,4=681 мм. и это РАДИУС, то есть диаметр получается почти метр сорок!!!
3. кабельный канал сзади - в принципе реальный вариант. Вопрос только зачем вести дополнительные строительные работы в действующем электропомещении? Это  же надо будет вытащить (или как минимум сдвинуть) все ячейки, чем-то накрыть их от пыли и потом начинать роздалбывать пол, обрамлять его уголком, приваривать к существующим направляющим, потом ставить ячейки обратно. Как по мне, то хлопотно это.
4. Поэтому я бы остановился все же на выходе в существующий канал, но опять же не ясна его ширина.
Впрочем по идее вместе с каналом под ячейкой должно быть что-то около 1,2 метра. Так что даже в нем есть вопросы как этот кабель выгнуть.

Итого - резюме: для Вас сейчас самое важное - это выяснить размеры всех каналов, плюс точно - что за кабель, пересчитать его радиус изгиба, и потом уже подумать где возможно его развернуть.

Кстати с точки зрения монтажа, закрепления и последующего обслуживания настенный кабельрост, ну или вертикальный лоток с крышкой гораздо удобнее любой трубы.
Назва: Re: Вывод кабеля с ячейки КСО 10 кВ на стену
Відправлено: Roman3R від 21 Березень 2016, 13:38:01
вертикальный лоток с крышкой
Для чого в приміщенні РУ на лотки встановлювати кришки ?
Назва: Re: Вывод кабеля с ячейки КСО 10 кВ на стену
Відправлено: Андрюха РЗА від 21 Березень 2016, 15:33:54
Roman3R, Возможно это перестраховка, но все же он (кабель) будет идти на доступной высоте. Все же это не кабельный этаж. Впрочем не настаиваю. Проще говоря - защита от идиота.
Назва: Re: Вывод кабеля с ячейки КСО 10 кВ на стену
Відправлено: il85 від 21 Березень 2016, 16:12:16
Можна еще парочку вопросов не совсем по теме:
какой кабель 10 кВ можно прокладывать открыто в воздухе (естакада без козырька - а вернее плоская ферма для кабеля) и второй - можно ли выходить из кабельного канала в камеру трансформатора через отверстие или обязательно  это нужно делать в металлических трубах? как ссылка ПУЕ 4.2.141 вариант б) 4 абзац -говорит о EI 60
Назва: Re: Вывод кабеля с ячейки КСО 10 кВ на стену
Відправлено: Андрюха РЗА від 21 Березень 2016, 17:01:11
Если кабель будет идти по воздуху - то он (точнее его изоляция) должен быть стойким к ультрафиолету. через отверстие проходы сплошь и рядом - особенно если кабельный этаж прямо под трансформатором - просто сверлится отверстие под кабель и герметизируется после прокладки.
Назва: Re: Вывод кабеля с ячейки КСО 10 кВ на стену
Відправлено: il85 від 21 Березень 2016, 17:10:21
тогда еще одно уточнение - кабеля 0,4 кВ (расщепленные) укладывать по 3 фази в одну трубу или пофазно в пластиковые трубы. Я насколько знаю отдельные фазы прокладывать в металлических трубах не желательно
Назва: Re: Вывод кабеля с ячейки КСО 10 кВ на стену
Відправлено: Андрюха РЗА від 21 Березень 2016, 17:14:00
il85, не скажу про 0,4 кВ, а по 10 кВ - однозначно - треугольником в одну трубу. Думаю что и по 0,4 кВ то же самое