Відправлено: il85 від 14 Березень 2016, 18:07:57
Объект котельная 2 категории - можно ли ее запитать от разных секций двотрансформаторной подстанции с помощью дпух проводов СИП которые проходят по одним и тем же столбам? Дайте пожалуйста ссылки   на нормативные документы.
Назва: Re: Как запитать Потребителей второй категории электроснабжения
Відправлено: IgorS від 15 Березень 2016, 09:16:14
Можна. Раз 2 трансформатора то повинно бути 2 ввода по висший строні (якщо обидва живі)
Назва: Re: Как запитать Потребителей второй категории электроснабжения
Відправлено: il85 від 15 Березень 2016, 10:49:12
Меня волнует тот аспект что - если машина собьет стойку - могут повредится обе линии
Назва: Re: Как запитать Потребителей второй категории электроснабжения
Відправлено: IgorS від 15 Березень 2016, 10:53:00
А якщо провода вкрадуть? Будеш і цим перейматись?
Назва: Re: Как запитать Потребителей второй категории электроснабжения
Відправлено: Сугор від 15 Березень 2016, 11:53:23
Где-то читал, что ВЛ приравнивается к 2 категории
Назва: Re: Как запитать Потребителей второй категории электроснабжения
Відправлено: grossel від 15 Березень 2016, 13:00:49
Где-то читал, что ВЛ приравнивается к 2 категории
Не совсем так, просто старое ПУЭ 6 издания допускало с оговорками не резервировать ВЛ как кабельную линию (2-мья линиями в паралель) при наличии технологического резерва при электроснабжении по 2 категории.
В принципе допускаются двухцепные ВЛИ для питания электроприемников 2 категории по резервируемым линиям с условием выполнения п.2.3.89 п.5 ПУЭ:"силові КЛ із взаємним резервуванням (за винятком КЛ до електроприймача особливої групи категорії І) треба прокладати з відстанню між ними, не меншою ніж 0,6 м".
А, согласно п.6.3.9 НТП ЭПП-94 для взаиморезервируемых ВЛ-6(10)кВ питающих отдельные ТП, такое решение является приоритетным с экономической точки зрения.