Добого усім дня.
Маю виконати підключення вентиляторів картриджного фільтру. Приміщеня - цех на підприємстві. Найкоротший шлях від ШР до ШК(шкаф керування) пролягає по існуючій кабельній полці. Проблема складається в тому, що над кабельною полкою проходить перфарований повітропровід (відстань 200 мм) який опалює приміщення. Температура на виході не більше як +45.
Питання:
- Чи повинен я прирівнювати повітропровід до терміну "трубопровід" згідно з ПУЕ, та прокладати кабель у трубі;
- Чи необхідно виконувати п.2.1.56(2абзац) та захищати кабель від впливу теплого повітря?
P.S. У разі необхідності теплоізолювати кабель підкажіть які є технічні рішення?
-
У Вас, скорее, "прибор отопления". :)
В любом случае суть остается той же, чтоб не расплавиться "кабелі мають бути захищеними від впливу високої температури або повинні мати відповідне виконання".
Защита трубой? Если труба нагреется до тех же +45, кабелю в ней будет не лучше, чем на воздухе, как мне кажется.
Возьмите кабель, способный работать при указанной температуре. С +45 проблем не должно быть.
-
Найкоротший шлях від ШР до ШК(шкаф керування) пролягає по існуючій кабельній полці.
Интересно как себя "чувствуют" существующие кабели?
-
Интересно как себя "чувствуют" существующие кабели?
Про існуючі кабелі сказати нічого не можу. Поки що мовчать ;)
Взагалі - це проблема замовника(цеху) що погодила встановлення обладнаня підрядникам. Вони поставляли, встановлювали та робили розділ ТХ.
На мою думку при розробці розділу ТХ повиненно було вирішине питання про розміщення повітропроводів в іншому місці.
P.S. Тепер залишаєтся працювати з тим що маємо.... :(
-
Возьмите кабель, способный работать при указанной температуре. С +45 проблем не должно быть.
Я так розумію, вибираю марку кабеля(припустимо АВВГ) та виробника, дивимось технічну документацію до якої температури можливе використання кабелю. Підбираю перетин кабелю з таблиці 1.3.7 але з коригувальним коефіцієнтом з т.1.3.10?
-
над кабельною полкою проходить перфарований повітропровід (відстань 200 мм) який опалює приміщення. Температура на виході не більше як +45.
Самий простий варіант цей трубопровід теплоізолювати трубною каучуковою теплоізоляцією .http://www.leon.ua/ua/cat/59.htm (http://www.leon.ua/ua/cat/59.htm)
-
Самий простий варіант цей трубопровід теплоізолювати трубною каучуковою теплоізоляцією .[url]http://www.leon.ua/ua/cat/59.htm[/url] ([url]http://www.leon.ua/ua/cat/59.htm[/url])
Як я його теплоізолюю =-0, він перфарований - кріз отвори виходить тепле повітря. Яким чином після теплоізоляції буде обігріватися приміщення?
-
Я так розумію, вибираю марку кабеля(припустимо АВВГ) та виробника, дивимось технічну документацію до якої температури можливе використання кабелю. Підбираю перетин кабелю з таблиці 1.3.7 але з коригувальним коефіцієнтом з т.1.3.10?
Ну да.
-
Согласно ПУЭ п.2.1.23. " Для захисту електропроводки від шкідливої дії тепла зовнішніх джерел слід використовувати один або декілька таких способів:
а) екранування джерела тепла;
б) віддалення від джерела тепла;
в) вибір елементів електропроводки з урахуванням можливого нагрівання від джерел тепла;
г) локальне застосування теплоізоляційного матеріалу".
То есть решение может быть:
1. Монтаж в трубе с низким коэффициентом теплопередачи (азбестоцементной, пропиленовой и т.д).
2. Устройство теплоизолирующей разделительной перегородки (из азбестоцементной полосы или листа, шириной 200мм с типовым узлом крепления к лотку) по длине сближения с воздуховодом.
3. Использование кабеля в оболочке из сшитого полиэтилена с учетом поправочного коэффициента при температуре окружающего воздуха свыше +30оС или другого кабеля при температуре окружающей среды не выше 60оС.
Так-как расстояние до горячего воздуховода менее 250мм и кабель (скажем АВВГнг) согласно ПУЭ по условиям механической защиты необходимо защищать, то реальный вариант это монтаж в трубе (1) с учетом поправочного коэффициента на температуру окружающего воздуха