Всем здравствуйте! Есть 25 эт. жилой дом с коммерческими помещениями (около 300 квартир), по нормам России нужно посчитать нагрузку на него, так вот в чем вопрос! Пользуюсь для расчета документом СП 31 110 2003 вроде самый последний, в нем для выбора расчетной мощности использую табл. 6.1 получаю мощность 385 кВт (по сути это активная), как получить реактивную не пойму , нигде не найду коэффициент мощности (соs ф) для жилья, чтоб перемножить все данные и получить реактивную и полную мощности!
Такая же беда и с коммерческими помещениями, мощность определил исходя из площади помещений, получил активную, какой коэф. мощности применять? Кто что знает подскажите пожалуйста!
-
Бери коэффициент мощности около 0,9 (для всего дома). А подробно см.
6.12 Питающие линии электроприемников жилых зданий и соответствующие им коэффициенты мощности приводятся ниже:
квартиры с электрическими плитами………………………………………...... 0,98
то же, с бытовыми кондиционерами воздуха..............................................….... 0,93
квартиры с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе........ 0,96
то же, с бытовыми кондиционерами воздуха...................................................... 0,92
общего освещения в общежитиях коридорного типа......................................... 0,95
хозяйственных насосов, вентиляционных установок
и других санитарно-технических устройств...………......................................... 0,8
лифтов...................................................…………………………………………... 0,65
Коэффициент мощности распределительной линии, питающей один электродвигатель, следует принимать по его каталожным данным.
Коэффициент мощности групповых линий освещения с разрядными лампами следует принимать по 6.30.
-
Вот такая таблица посмотрите правильно ли? Если не тяжело!
-
Полная расчетная нагрузка жилых зданий, кВА, определяется с учетом средневзвешенных коэффициентов мощности. То есть учитываются средневзвешенный коэффициент мощности квартир и
номинальный коэффициент мощности силовых электроприемников согласно рекомендаций ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (РД34.20.185-94 с изменениями).
-
правильно ли?
Не правильно .
1. Для квартир берется не установленная мощность а расчетная в соответствии с табл.6.1 укзаного вами СП .
2. Косинус фи для жилья берется в соответствии с п.6.12
3 В здании кроме жилья есть еще другие потребители (коммерческие помещения . супермаркет и т.п.), общую расчетную мощность дома необходимо определять с учетом коэффициетов несовпадения максимумов разных потребителей , табл. 6.13 .
-
Все понял разбираюсь позже скину расчетик может кто посмотрит?
-
Ребят сделал такую таблицу посмотрите пожалуйста там на 9 секций жилого дома! теперь все как ло кучи свети ума не приложу есть пример нужно в соответствии с ним сделать, подскажите кто знает как сплюсовать все!
В приложении файл эксель название - Расчет нагрузки жил. дома (авар. режим) 4.03.16.xls - это по 9 секциям посчитано
Файл - расчет нагрузок общий - туда нужно все свести.
А картинка - это пример как нужно сделать , извиняюсь за качество, но с пдф лучше не выходит сделать!
И еще с режимом пожар этим не знаю как быть! Не ясно для чего его выводят, может чтоб просчитать автоматику и кабели?А в общем расчете от ТП он не должен же учитываться?
-
в расчете присутствуют ошибки
аварийный режим рассчитывают для питающего кабеля
если брать дом целиком, например 5 секций - то расчет ведется (якобы пожар в 1 секции) при этом лифты уезжают вниз открывают двери и не работают (если они не для пожарников) и включаются подпоры воздуха дымоудаление и все остальное
-
Да потихоньку как то разобрался уже со всем этим, если чо кому надо доработанное могу скинуть!