добрый день!
В ТП во вводных ячейках (существующих) нужно поставить технический учет. ТП двухтрансформаторная. В ячейку устанавливаем трансформаторы тока для учета, а сами счетчики собираемся вынести на свободную стену. Есть ли готовые щитки, в которые бы просто можно было установить два трехфазных счетчика? Не могу найти :(. Спасибо
-
Распределительный щит низкого напряжения типа NRL 2L 24Z на 2 счетчика со стеклом и замком размером: 620х580х220 мм, каталожный номер 4-322 (ООО "ТІМЕКС" г.Киев тел.(044) 201-01-16; 501-43-86) фирмы SABAJ (Польша).
См. в нижнем правом углу..
-
NRL 2L 24Z
ООО "ТІМЕКС"
Щитки NRL 2L 24Z це польський виробник а Тімекс це фірма купив-продав-заробив для цих щитків .
-
Да любой щиток возьми чтобы счетчики и испытательные колодки влезли. Даже у того Элетона или любого другого производителя
-
А еще проще два щитка под 3-х фазные счетчики фирмы ИЭК.
-