Здравствуйте
Кто-нибудь встречал требования к сечению троса для прокладки кабеля на тросу? (конкретно у меня 4мм2 сечение трехжильный кабель).
Есть в ПУЭ пункт 2.4.87, в котором говорится "... Прохождение ВЛИ по указанным территориям (кроме спортивных и детских игровых площадок) допускается при условии, если все жилы СИП имеют изоляцию, а суммарное сечение несущих жил (несущей жилы) СИП без учета изоляции составляет не менее 50 мм2."
Но вроде как это касается конкретно СИП, а не прокладки изолированного кабеля на тросе. То-есть для алюминиевых жил. А трос стальной.
Нигде больше не нашел упоминаний о сечениях троса.
-
Нигде больше не нашел упоминаний о сечениях троса.
Согласно СН 85-74 "Инструкция по прокладке кабелей напряжением до 110 кВ" стрела провеса троса после прокладки кабелей должна быть равной 1/40...1/60 длины пролёта. Т.е. для пролёта 30 м - это 0,5...0,75 м; для 40 м - это 1...0,67 м.
Напряжение в материале троса равно отношению силы тяжести на единицу сечения:
сигмао = То/F = y*ho
где y - удельная нагрузка на трос, Н/м3;
ho - расстояние от нижней точки троса до земли (определяется как разница между высотой крепления троса и стрелой провеса), м
Удельная нагрузка от собственного веса:
y = 9,81*Go/F
где Go - масса троса + кабеля, кг/м;
F - сечение троса, м2.