Друзья подскажите .
Мне нужно осуществить электроснабжения обьекта от ВЛ 10кВ , которая проходит мимо.

Как вообще подомное осуществяется???
Нужно установить на существующей опоре арматуру и с помощью прокалывающих зажимов подцепиться ,а дальше по отдельным опорам с СИП.
Или же разорвать цепь установить вместо сущесвующей  двухцепную опору и произвести ответвления?
Прошу вас помогите! Подскажите где можно почитать или где можно на это глануть.
Назва: Re: Электроснабжение обьекта от существующей ВЛ 10кВ проходящей мимо проектируемого обьекта.
Відправлено: Roman3R від 02 Лютий 2016, 16:00:39
Подскажите где можно почитать или где можно на это глануть
Получите ТУ на электроснабжение , ваши вопросы могут отпасть .
Назва: Re: Электроснабжение обьекта от существующей ВЛ 10кВ проходящей мимо проектируемого обьекта.
Відправлено: newrafael2015 від 03 Лютий 2016, 07:10:06
ТУ не будет, мне велели самому себе ТУ написать.
Назва: Re: Электроснабжение обьекта от существующей ВЛ 10кВ проходящей мимо проектируемого обьекта.
Відправлено: newrafael2015 від 03 Лютий 2016, 09:25:04
Подскажите хотя бы нормы , ГОСТЫ.
Назва: Re: Электроснабжение обьекта от существующей ВЛ 10кВ проходящей мимо проектируемого обьекта.
Відправлено: grossel від 03 Лютий 2016, 11:07:15
1. ПУЭ РФ 2015 г. глава 2.5.
2. «МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-10 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ».
3. Типовой проект серия 3.407.1-143:
 - если ответвление выполняется на промежуточной опоре, то на ней устанавливают устройство ответвления УОП (чертеж 3.407.1-143.1.12), через 10 м под прямым углом анкерную опору А10-1 (для ненаселенной местности или А10-2 для населенной) с разъеденителем (для обычной линии);
- если ответвление выполняется на анкерной опоре ОА10-1 (ОА10-2)- по чертежу 3.407.1-143.1.12.
Назва: Re: Электроснабжение обьекта от существующей ВЛ 10кВ проходящей мимо проектируемого обьекта.
Відправлено: Андрюха РЗА від 04 Лютий 2016, 09:47:15
newrafael2015, Забавно. А владелец ВЛ-10 что по этому поводу думает? Не говоря уже о том, как выполнить производство работ без ТУ.