Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Shturman від 25 Січень 2016, 12:36:17
-
Здравствуйте. Возник такой вопрос. Нужно ли для ячеек КСО-399 в спецификации и в смете закладывать силовые шины (те который сверху) или они уже идут в комплекте с камерами и каким-то образом соединяються между собой. А то на картинках опорные изоляторы вроде как есть на камерах в комплекте, а вот с шинами возник вопрос. Спасибо.
-
Нужно ли для ячеек КСО-399 в спецификации и в смете закладывать силовые шины
Якщо замовляється РУ з декількох комірок , то завод їх поставляє уже з шинами відповідно з схемою на опитувальному листі .
-
Shturman, Вы заказываете одну ячейку или все РУ?
Если все РУ, то в опроснике вы просто указываете сечение шин, и завод их закладывает, больше того, он еще их и соединяет, также как и ячейки друг с другом.
А если просто доставляете одну ячейку в существующее РУ, то тогда нужно заложить сборные шины и шинные спуски до разъединителя (ВН-а).
(примерно 1,0 метра - длина каждой сборной шины + 0,5м длина каждого шинного спуска. Итого 4,5 м шин на ячейку - это с небольшим запасом.)
-
Спасибо Roman3R, и ещё вопросик. Нужно подключить трансформатор 400 кВА от РУ-10 кВ с помощью алюминиевой шины. Какое сечение алюминиевой шины должно быть для трансформатора на 400 кВА?
-
Shturman, Вы заказываете одну ячейку или все РУ?
заказывается всё РУ-10 кВ (подстанция проектируеться). Только я вот не пойму вы пишите что на заводе ячейки уже и соединяют. Их что транспортируют в собраном виде? А как их тогда заносят в помещение РУ-10 кВ, что все вместе?
-
Shturman, да. Посекционно. Шинный мост разумеется отдельно.
Больше того, наши монтажники просят этот момент учитывать. Для ТП это, как правило, не особо актуально (3 ячейки в ряд), а вот для РП могут в ряд соединять и по 4 и по 5, нужно чтобы к двери в РУ-10 кВ были нормальные подходы.
Что касается шин к трансформатору, то они не зависят от его мощности (потому что нагрузочный ток даже у тысячника в перегрузе по 10 кВ 55А, что ничтожно мало для шин). Их сечение в принципе определяется термикой и динамикой токов к.з. Но 50х5 вроде бы проходило без вопросов.
-
Хм-м-м не довелось видеть такой процес. Как-то слабо я это себе представляю. Всегда думал что ячейки соединяют между собой уже в помещении РУ-10 кВ. Спасибо что просвятили.
-
Я когда-то делал ТП 2х400 таким образом: ТПРDF.RAR (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=1946)
-
Shturman, Мы тоже так были уверены, пока у нас однажды не получилась ситуация с высотой дверей. Архитекторы подняли пол в РУ-10 кВ встроенного ТП и высота двери уменьшилась на 10 см.
Ну мы говорим - что это конечно плохо, но не смертельно, в крайнем случае при заносе, ячейку наклонят. А потом пришли наши монтажники, и как "наклонили" нам. Ячейки говорят с завода приходят в сборе по 4-6 штук, и наклонять их проблематично. Пришлось потом сильно морщить мозг.
-
Андрюха РЗА, я почему то тоже был уверен что поштучно монтируют. Век живи, век учись. Спасибо за инфо.
-
boss, Да не за что Виталя. Монтажникам так гораздо удобнее, чем потом по месту скручивать.
-
Век живи, век учись.