Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Иваныч від 11 Лютий 2009, 16:43:24
-
Помогите пожалуйста! В каком документе написано на каком расстоянии должна находится ТП от жилого дома?!
Заранее спасибо!!
-
ДБН 360-92**, таблица 8.5а: охранная зона ТП - 3м (от ограждения). Может еще чего интересного в нем найдешь. А еще могут быть санитарные нормы (нормы СЭС)
-
Спасибо большое, то что нада!
А на счёт шумоизоляции какиєто нормы может кто подскажет! Например если ТП находится на расстаянии 50м от дома, то ненада делать шумку?! А то дали зделать шумоизоляцию, а я с ней первый раз сталкиваюсь ??? Заранее благодарен!
-
с масляными (пожароопасными, но более дешевыми, чем сухие) трансформаторами - минимум 9 метров (http://eom.com.ua/index.php/topic,1943.msg11848.html#msg11848). Сухие (дорогие) трансформаторы позволяют встраивать ТП в дом (но по согласованию с СЭС). Вопрос делать или не делать шумоизоляцию, должен был быть решен на стадии "Проект", в разделе ОВОС
-
ДБН 360-92 п. 8.20* Трансформаторные подстанции мощностью не более 2x1000 кВА и распределительные пункты напряжением до 20 кВ следует сооружать закрытыми и размещать от окон жилых и общественных зданий на расстоянии не менее 10 м, от лечебных и оздоровительных учреждений - соответственно не менее 25 м и 15м.