Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Виктор К від 19 Січень 2016, 08:44:33

Назва: Расчет контура молниезащиты
Відправлено: Виктор К від 19 Січень 2016, 08:44:33
Вопрос. Здание 16 этажей, контур заземления представляет собой полосу 4х40 горизонтального заземлителя, расположенного на глубине 0,7м от земли и проложенного вокруг всего здания (размеры 18х30м), плюс n-ое количество вертикальных заземлителей. Вопрос - расчет контура. Здание - III категория по молниезащите. Подскажите расчет контура заземления. В качестве вертикальных заземлителей используется стальной уголок 50х50х5мм
Назва: Re: Расчет контура молниезащиты
Відправлено: p23asae від 19 Січень 2016, 08:48:22
Який блискавкоприймач?
Назва: Re: Расчет контура молниезащиты
Відправлено: Виктор К від 19 Січень 2016, 08:53:00
молниеприемная сетка с шагом 20м, три отдельно стоящие стержневые молниеприемники сталь d=16мм длиной 3м
Назва: Re: Расчет контура молниезащиты
Відправлено: p23asae від 19 Січень 2016, 08:58:10
Для РБЗ-ІІІ. Біля кожного струмовідводу змонтувати 1 вертикальний заземлювач. Єдине потрібно уточнити чи не потрібно виконувати горизонтальні пояси по висоті будівлі.
Назва: Re: Расчет контура молниезащиты
Відправлено: Виктор К від 19 Січень 2016, 09:02:55
Мне нужен расчет, формуля для расчета контура молниезащиты, сопротивление вертикальных и горизонтального электродов (заземлителей)
Назва: Re: Расчет контура молниезащиты
Відправлено: p23asae від 19 Січень 2016, 09:35:35
ДСТУ пише що потрібно 1 верт.електрод - значить треба! А розрахунок ніколи не робив.
Назва: Re: Расчет контура молниезащиты
Відправлено: swesla від 19 Січень 2016, 09:41:05
во вложении  шаблон расчета контура заземления, но это расчет наружного заземления, т.е. не только для молниезащиты. Но может вам поможет  ;)
Назва: Re: Расчет контура молниезащиты
Відправлено: Сугор від 19 Січень 2016, 09:42:45
Виктор К, сопротивление для ЗУ молниезащиты не нормируется, нормируются геометрические размеры, смотри ДСТУ
Назва: Re: Расчет контура молниезащиты
Відправлено: Sergik від 19 Січень 2016, 10:00:19
Если рассматривать сопротивление заземления молниезащиты не только по ДСТУ, то 10 Ом, должно быть
Назва: Re: Расчет контура молниезащиты
Відправлено: Сугор від 19 Січень 2016, 10:10:04
10 Ом, должно быть
Sergik, обоснуйте?
Назва: Re: Расчет контура молниезащиты
Відправлено: Sergik від 19 Січень 2016, 10:21:07
ДСТУ EN 62305-3:2012 «Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей. (EN 62305-3:2011, IDT) Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard»  п.5.4.1
Назва: Re: Расчет контура молниезащиты
Відправлено: grossel від 19 Січень 2016, 11:20:28
Мне нужен расчет, формуля для расчета контура молниезащиты, сопротивление вертикальных и горизонтального электродов (заземлителей)

Смотри в архиве Заземляющие устройства электроустановок.Справочник.КАрякин Р.Н.2006г.djvu (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2973), раздел 3
Назва: Re: Расчет контура молниезащиты
Відправлено: ss від 26 Січень 2016, 15:07:47
Как мне кажется, никакими формулами Вы не угадаете, какое сопротивление будет у Вас по факту. Много факторов (не буду даже перечислять). Поэтому предлагаю пользоваться самым надежным способом: после монтажа контура приглашаете лабораторию на замеры сопротивления контура заземления. Мы в суглинок, смешанный грунт закладываем полосу 40х4 мм, вертикальные заземлители из круга стального д 20 мм. Сопротивление получается 1,2-1,8 Ом.
 Если сопротивление получилось выше 4 Ом, стоит забить дополнительно несколько вертикальных заземлителей. Если это не помогло, значит, что то вы делаете не так.   
Назва: Re: Расчет контура молниезащиты
Відправлено: Roman3R від 26 Січень 2016, 15:35:37
Если сопротивление получилось выше 4 Ом, стоит забить дополнительно несколько вертикальных заземлителей
На якій підставі 4 Ом ? Це не підстанція  а
Здание 16 этажей
 
Здание - III категория по молниезащите.
Назва: Re: Расчет контура молниезащиты
Відправлено: ss від 26 Січень 2016, 16:03:45
По ДСТУ для ІІІ РБЗ – заземлювач, який складається мінімум з двох вертикальних електродів довжиною не менше ніж 3 м, об’єднаних горизонтальним електродом і відстанню  між ними не менше ніж 3 м;
По IEC 62305-3-2006 - везде упоминается граничное сопротивление контура до 10 Ом.
Ранее я написал- как получается на практике. Ориентируемся на 4 Ом, т.к. сталь в земле подвергается коррозии, электро-химическим разрушениям, со временем (лет через 5) вместо 100 мм кв (по нормам) в земле останется 50 мм кв, а сопротивление контура будет зашкаливать
Назва: Re: Расчет контура молниезащиты
Відправлено: Сугор від 26 Січень 2016, 16:21:53
Ранее я написал- как получается на практике. Ориентируемся на 4 Ом, т.к. сталь в земле подвергается коррозии, электро-химическим разрушениям, со временем (лет через 5) вместо 100 мм кв (по нормам) в земле останется 50 мм кв, а сопротивление контура будет зашкаливать
если честно, то какая-то странная логика. откуда инфа? полоса 40х4мм - это 160мм2, уголок 50х50х5 примерно 500мм2, если речь идет о электродах, то 100мм2 это д12мм. Если увеличить диаметр электродов, то сопротивление изменится незначительно. Также есть требование периодически раскапывать часть контура осматривать состояние и выборочно менять электроды. И еще агрессивность грунта напрямую зависит от удельного сопротивления грунта чем меньше сопротивление тем выше агрессивность