Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Ahead від 18 Січень 2016, 14:46:04

Назва: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: Ahead від 18 Січень 2016, 14:46:04
Как известно, ток срабатывания автомата от перегрузки изменяется в зависимости от температуры окружающей среды, а именно - температуры воздуха внутри распределительного щита. Она, как правило, выше температуры наружного воздуха из-за выделения тепла в установленных аппаратах, причем разница может быть довольно существенной.
Интересно знать, как Вы оцениваете температуру внутри щита и влияние ее на токи срабатывания автоматов при разработке электрических схем, и оцениваете ли ее вообще?

Аналогичная ситуация возникает и для автоматических выключателей, установленных в щите вплотную друг к другу. Ток срабатывания у них также снижается, что можно учесть соответствующим коэффициентом. Так, SE приводит коэффициент 0,8 для модульных автоматов на небольшие токи (типа Acti 9), а ABB (автоматы типа S200) предлагает выбрать коэффициент, в зависимости от количества автоматов в ряду - 0,99-0,76
Для более крупных автоматов, например Compact NSX с TM-расцепителями (их тоже можно устанавивать вплотную друг к другу), такие данные мне не попадались, хотя приводятся коэффициенты снижения тока при установке на автомат дополнительных модулей.
И вопрос тоже аналогичен - как Вы в своей практике это учитываете?
Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: grossel від 18 Січень 2016, 15:12:03
Необоснованное срабатывание автоматических выключателей которое происходит вследствии дополнительного нагрева внутренних элементов защитных устройств, обусловленного протеканием несинусоидальных токов, и, следовательно, действием поверхностного эффекта и эффекта близости при расположении их в щитах нужно учитывать. Есть методика расчета.
На мой взгляд это нужно делать если расцепитель имеет калибровку расцепителя близкую к расчетной нагрузке, если выбран ближайший расцепитель автомата по шкале предпочтительных чисел и он имеет некий запас больше 1,25Ін, то в принципе он обеспечивает нормальную работу электроустановки.
Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: Kobe4 від 18 Січень 2016, 15:29:22
Если ваша контора занимается и проектированием, и монтажом, то придут с вопросами к вам. А если нет, так оставьте упоминание щитовикам об размещении автоматом таким образом,чтобы минимизировать нагрев.
Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: Ahead від 18 Січень 2016, 23:36:04
Да, конечно, запас по уставкам расцепителя - вариант. Но с нерегулируемыми автоматами можно и не угадать. И поле для гадания довольно большое - порядка 30 % тока нагрузки.
Штука, в общем-то, как раз в том, что мы не изготавливаем щиты самостоятельно. Боюсь, не поймут меня, если попросить автоматы DIN-реечные с зазорами ставить  :-[ Поэтому трудно оценить самому, насколько температура в щите выше температуры в помещении и как эту разницу оценивают/учитывают другие.

А нагрев от высших гармоник, если я не ошибаюсь, учитывается значением полной мощности S, кВА

Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: elalex від 19 Січень 2016, 04:48:50
дополнительного нагрева внутренних элементов защитных устройств, обусловленного протеканием несинусоидальных токов, и, следовательно, действием поверхностного эффекта
На 50Гц с гармониками? Ну я еще понимаю проблема гармоник, кратных трем, в нулевом проводе 3-фазной сети, но поверхностный эффект на 150Гц? При 50Гц толщина скин-слоя 9,34 мм, дальше уменьшается обратно пропорционально квадратному корню частоты. Думаете, это может вызвать существенный дополнительный нагрев внутренних элементов защитных устройств? Есть методика расчета? Лично я в это не верю.

 
Поэтому трудно оценить самому, насколько температура в щите выше температуры в помещении и как эту разницу оценивают/учитывают другие.
Да, лично я в квартирах никак не учитываю. Главное, чтобы отключилось не позже, чем нужно.
Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: Сугор від 19 Січень 2016, 07:35:10
оставьте упоминание щитовикам об размещении автоматом таким образом,чтобы минимизировать нагрев.
Kobe4, и каким образом щитовики должны это делать?
Да, конечно, запас по уставкам расцепителя - вариант. Но с нерегулируемыми автоматами можно и не угадать. И поле для гадания довольно большое - порядка 30 % тока нагрузки.
просто не нужно загружать автомат по самое не могу. просто подбирайте нагрузку так чтобы номинал автомата был на 25% больше. Тепловыделения расчитываются, у многих производителей есть данные по тепловыделениям для автоматов. выбор тока нагрузки на 25% меньше номинала автомата снижает тепловыделения на 56%
Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: ink_eom від 19 Січень 2016, 08:43:10
просто подбирайте нагрузку так чтобы номинал автомата был на 25% больше.
Это приведет к увеличению стоимости проекта, так как фактически придется брать номинал АВ на ступень выше и кабель толще.

Ahead, В некоторых случаях можно уделить внимание топлоотводу.
Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: Сугор від 19 Січень 2016, 09:10:41
Это приведет к увеличению стоимости проекта

А охлаждать щит будет дешевле?
(http://eom.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=910.0;attach=10813;image)
фактически придется брать номинал АВ на ступень выше и кабель толще

Вы невнимательно читаете. попробую объяснить по другому: для автомата 16А ток линии должен быть не более 12А, аналогично для АВ 10А - 8А, 20А - 16А, 25А - 20А, 32А - 25А. Обычно при таком решении не возникает проблем с падением напряжения в линии.

Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: ink_eom від 19 Січень 2016, 10:15:05
А охлаждать щит будет дешевле?
Если хотите можете и охлаждать, но речь была об отводе тепла.

Вы невнимательно читаете. попробую объяснить по другому: для автомата 16А ток линии должен быть не более 12А
Предлагаю все таки плясать от печки нагрузки и под нее подбирать номинал АВ, а никак не наоборот. Берем линию розеток, номинал 16А, далее либо номинал АВ 16А, либо как предлагаете вы номинал АВ 20А(+25%).
Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: elalex від 19 Січень 2016, 10:23:52
Это приведет к увеличению стоимости проекта, так как фактически придется брать номинал АВ на ступень выше и кабель толще.
1.Не всегда бОльший номинал стоит дороже. А если и дороже, то ненамного.
2.Интересная проблема охлаждения высоконагруженных электрощитов. Но не думаю, что установка термореле и компьютерного вентилятора окажется слишком дорогим решением.
Одному заказчику я пытался протолкнуть идею постоянного наддува щитовой в его гараже.
3.А кабель вообще отношения к этому не имеет.

для автомата 16А ток линии должен быть не более 12А, аналогично для АВ 10А - 8А, 20А - 16А, 25А - 20А, 32А - 25А. Обычно при таком решении не возникает проблем с падением напряжения в линии.
Что это за цифры и с какой стати должно быть так? И причем здесь падение напряжения на линии?
Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: elalex від 19 Січень 2016, 10:26:49
номинал АВ 16А
Не более 13А с учетом износа розеток. Автомат 16А может оказаться и такой, что отключится через час при 16х1,45=23А - верная смерть розетке.
Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: Kobe4 від 19 Січень 2016, 10:42:30
Kobe4, и каким образом щитовики должны это делать?
А мне,собственно, все равно. Его изделие, пусть несет ответственность. Хочет - фальш панельками стандартным разделяет, хочет - вентилятор ставит.
Я иногда теряюсь в ваших подходах - то 2 доп.контакта на весь щит - это супер удорожание и усложнение щита, а повысить номинал и сечение - нормально.(Я, конечно, не ставлю впритык по току автоматы и проблемой перегрева не заморачиваюсь, но и за карман заказчика не трясусь).
Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: elalex від 19 Січень 2016, 10:51:29
за карман заказчика не трясусь
Нормальный заказчик ценит экономность подрядчика и делится с ним экономией.
Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: ink_eom від 19 Січень 2016, 11:00:07
Не всегда бОльший номинал стоит дороже. А если и дороже, то ненамного.
Здесь скорее стоимость кабеля скажется.

Интересная проблема охлаждения высоконагруженных электрощитов. Но не думаю, что установка термореле и компьютерного вентилятора окажется слишком дорогим решением.
Возможно кому то будет достаточным взять стальной щит вместо пластика, щит установить на алебастр или аналоги вместо монтажной пены, предусмотреть вент каналы в щите для отвода тепла наружу.

А кабель вообще отношения к этому не имеет.
Длительно допустимый ток кабеля и ток гарантированного срабатывания АВ для обеспечения защиты находятся в зависимости. Если берете АВ с большим номиналом, то и доп. длит. ток у кабеля теперь должен быть больше, а это увеличение сечения кабеля.

Не более 13А с учетом износа розеток.
Не вижу оснований.

Автомат 16А может оказаться и такой, что отключится через час при 16х1,45=23А - верная смерть розетке.
У контактов розетки будет Т около 45 градусов, пусть даже 60. Даже если смерть розетки наступит (брак, перегруз и т.п.), заменить не проблема, линия все равно защищена.
Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: Kobe4 від 19 Січень 2016, 11:05:42
Нормальный заказчик ценит экономность подрядчика и делится с ним экономией.
Это старая тема разницы во взглядах с Сугором, которая идет нитью через пару обсуждений, не обращайте внимания.
Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: Сугор від 19 Січень 2016, 11:07:39
Если хотите можете и охлаждать, но речь была об отводе тепла.
а в чем разница?
Что это за цифры и с какой стати должно быть так?
это то о чем говорил grossel,
если выбран ближайший расцепитель автомата по шкале предпочтительных чисел и он имеет некий запас больше 1,25Ін, то в принципе он обеспечивает нормальную работу электроустановки.
т.е. данное решение решает кучу проблем как то: перегрев щита, ложные срабатывания, нагрев КЛ и т.д. и не забывайте о падении напряжения. Прикинте, ради интереса, какой длины может быть линия при токе нагрузки ну скажем 15А, кабеле 3х1,5, и падении 2,5%
Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: ink_eom від 19 Січень 2016, 11:16:45
а в чем разница?
Охлаждение это принудительный процесс переноса холодной температуры к более теплому объекту с совершением работы. Отвод тепла это не обязательно принудительный процесс с совершением работы.
Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: ink_eom від 19 Січень 2016, 11:17:24
падении 2,5%
И откуда такая цифра?
Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: Сугор від 19 Січень 2016, 11:24:49
И откуда такая цифра?
да не откуда :D сам придумал :D а слабо нормы почитать? или Вы не учитываете падение напряжения при расчетах?
Охлаждение это принудительный процесс переноса холодной температуры к более теплому объекту с совершением работы. Отвод тепла это не обязательно принудительный процесс с совершением работы.
В данном случае, особой разницы не вижу. Но суть не в этом как Вы собиратесь отводить тепло из щита чтобы небыло ложных срабатываний
Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: ink_eom від 19 Січень 2016, 11:35:16
или Вы не учитываете падение напряжения при расчетах?
2,5% я не учитываю.
Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: elalex від 19 Січень 2016, 11:45:37
просто подбирайте нагрузку так чтобы
Хорошо, если нагрузку еще можно и подбирать! Но я что-то такого не встречал. Везде нагрузка главнее кабеля и автоматов. Впечатление такое, что проектанты совсем оторвались от жизни и начинают проектировать от автомата.
Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: elalex від 19 Січень 2016, 11:48:53
Предлагаю все таки плясать от печки нагрузки и под нее подбирать номинал АВ, а никак не наоборот.
Да, я вот тоже предлагаю прекратить проектирование от автомата и начинать с нагрузки.
Назва: Re: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата
Відправлено: elalex від 19 Січень 2016, 11:56:26
Охлаждение это принудительный процесс переноса холодной температуры к более теплому объекту с совершением работы.
Интересно, это общепринятое определение?