Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: andery від 15 Січень 2016, 11:03:36
-
Помогите советом.
Можно ли шкаф компенсации реактивной мощности (150кВАр) размещать на открытом воздухе, приставной к стенке ЗТП (из кирпича).
Заранее благодарен.
-
Нет. Как правило климатическое исполнение ККУ по ГОСТ15150-У3.
Маркировка УЗ означает - изделия для эксплуатации в районах с умеренным климатом с категорией размещения 3 (в закрытых помещениях с естественной вентиляцией).
Это обусловленно наличием микропроцессорного регулятора и силовых конденсаторов. В ККУ при контакторном регулировани допускается эксплуатация при температуре окружающей среды от -10 до +40оС.
-
andery, А как Вы его предполагаете соединить с остальным РУ?
-
andery, А как Вы его предполагаете соединить с остальным РУ?
кабелем
Нет. Как правило климатическое исполнение ККУ по ГОСТ15150-У3.
Нашел, правда Российские
http://policond.ru/kondensatornye-ustanovki/itemlist/category/6-reguliruemie-ustanovki-narujnie.html (http://policond.ru/kondensatornye-ustanovki/itemlist/category/6-reguliruemie-ustanovki-narujnie.html)
Может, кто знает кто в Украине делает подобные?
-
Там ничего военного нет. Все просчитывается по температуре и устанавливается в готовые шкафы. Естественно вентиляторы и нагреватель удорожат сею затею. Плюс подключение. Для справки у регулятора BMR температурный диапазон -25 +70 (хотя в английском руководстве указано -40 +70). Попробуйте обратиться к изготовителям УКРМ напрямую (желательно к тем, хто считать умеет тепловой баланс шкафа).
-
Вряд ли, обычно У3 или УХЛ4-климат на Украине немного другой. Если выхода нет и негде ставить, возми оболочку шкафа степенью защиты ІР54 большего размера и монтируй ККУ внутри, для обеспечения положительной температуры выполни автоматическую схему обогрева с помощью приборов обогрева шкафов и терморегулятора. Ввод кабелей выполни через сальники.
Приходилось таким образом устанавливать ЩО-70 (см.вложение).