Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Dmitrik від 14 Січень 2016, 19:11:13

Назва: Санитарные нормы по размещению ТП вблизи жилого дома
Відправлено: Dmitrik від 14 Січень 2016, 19:11:13
Добрый день! Подскажите в каких нормах можно посмотреть допустимый уровень шума и электромагнитного излучения от ТП?
Назва: Re: Санитарные нормы по размещению ТП вблизи жилого дома
Відправлено: Андрюха РЗА від 15 Січень 2016, 09:39:27
Вообще размещение ТП нормируется ДБН-360-92.
Там ,если мне не изменяет память, написано 10 метров глухой стены дома и 15 метров до окна.
Если же расстояние на практике меньше - то нужно обращаться с проектом в СЭС и к пожарникам и они уже выскажут свои требования.
Назва: Re: Санитарные нормы по размещению ТП вблизи жилого дома
Відправлено: Roman3R від 15 Січень 2016, 10:12:02
написано 10 метров глухой стены дома и 15 метров до окна

10 м. до вікон житлових будинків при потужності ТП до 2х1000 (ДБН 360-92) п. .
в каких нормах можно посмотреть допустимый уровень шума

Санітарні норми http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v7_84400-84 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v7_84400-84)
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0488-96 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0488-96)