Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: p23asae від 22 Грудень 2015, 11:53:00
-
ПУЕ:2014-п.2.4.87 абзац 2 - Проходження ПЛІ через зазначені території (крім спортивних і дитячих ігрових майданчиків) допускається за умови, якщо всі жили СІП мають ізоляцію, а сумарний переріз утримних жил (утримної жили) СІП без урахування ізоляції становить не менше ніж 50мм2.
МОЯ СИТУАЦІЯ: Є існуюча ПЛ-0,4кВ і поряд дитячий майданчик. Майданчик хочуть розширити і я хочу з ПЛ зробити ПЛІ. А з п.2.4.87 виходить я навіть цього зробити не можу.! З ДБН чи ДСТУ по дитячих закладах рекомендується прокладати все в кабелях.
ПИТАННЯ - я можу застосувати СІП???
-
Сам же и ответил на свой вопрос, что прохождение ВЛИ через спортивные и детские игровые площадки не допускается.
-
ну ясно ж написано "(крім спортивних і дитячих ігрових майданчиків)".
тільки винос існуючої ПЛ або перехід на кабель