В каких случаях необходимо применение концевых заделок?
Бегло полистал литературу, для себя сделал вывод - 1) на улице - всегда; 2) кабели с бумажной пропитанной изоляцией - всегда. 3) в особо сырых и сырых помещениях - всегда
Для кабелей типа ВВГ, и КВБбШв при подключении внутри помещений с нормальной средой, или внутри шкафов, ящиков со степенью защиты IP54 и выше, установленных в помещениях и на улице, не понятно...
Раньше сталкивался с кабелем, в основном контрольным или силовым, сечением до 16 кв . При подключении такого кабеля в шкафах, клеммных коробках, и электропомещениях никаких концевых заделок не было. Теперь приходится иметь дело с кабелями бОльших сечений и возникают вопросы.
-
Думаю такое понятие как концевая заделка раньше больше в ходу было, сейчас же муфта концевая. Ассортимент муфт таков, что есть и для наружного применения и внутри шкафов для всех типов кабелей. В последнее время я и для кабелей с пластмассовой изоляцией типа АВВГ в проектах закладываю муфты концевые