Подскажите может кто знает нормативный документ где можно почитать о заземлении серверной
-
нормативный документ где можно почитать о заземлении серверной
Серверные бывают разные (для банков есть свои требования отличные от какой то бурсы)
-
Комплекс с рестораном гостинницей и прочими помещениями
-
ГОСТ Р 50571.22-2000 . ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ .
-
ПУЭ-7 изд. пункт 1.7.101.
-
ну и что про серверную??
1.7.101. Сопротивление заземляющегоустройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора иливыводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источникатрехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Этосопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественныхзаземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или РЕ-проводника ВЛнапряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивлениезаземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератораили трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 Висточника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельномсопротивлении земли r >100 Ом×м допускается увеличиватьуказанные нормы в 0,01r раз, но не болеедесятикратного.
-
Не могу найти у себя документ по чисто серверным. Посмотрите пока вложение по серверным банков-разница не очень небольшая.